  • avatar CS
  • 0
Так, дополнение! Да… хрен там! Не зависит ни хера от сечения!
Если катушка глючная — то всё, уже никакое сечение не помогает.

В общем, АББ это будет перерабатывать и держать меня в курсе, а я — вас.

Там косяк не в металлизированном куске платы. С этим проблем нет. Проблема в том, что эта плата, мать её, слишком короткая — и иногда пружина до неё не достаёт.
Если бы заговорить про SolidWorks (или в чём там 3D-модели делают), то такое ощущение что кто-то задумался и пиздато сровнял границу платы и контакта по какой-то линии. Не подумав сделать припуск.
  • avatar CS
  • 0
Плядь =)) А вот же ссыль: cs-cs.net/wp-uploads/2019/09/GribN5-NasosEN.jpg — я собирал уже, оказыватся, щит в апреле, с таким контактором.
И хер ли? Туда на фотке полторашка в А1 закручена — и он не мандит.

Ща, я тесты сделаю и даже у нас тут ещё отпишусь ради прикола (и АББшникам пошлю) насчёт сечений катушки. Возьму обрезки и ВАГовский клеммник и позажимаю разные провода.
  • avatar CS
  • 0
Ещё за мной тесты на тему того, есть ли какая-то лазейка в плане того, чтобы закручивание провода в А1-А2 не смещало внутренний контакт. Ну, типа, может там надо 1,5 квадрата туда пихать — и будет нормально, как временное решение.
  • avatar CS
  • 0
Так, бля! Короче, всё! Мелкие контакторы пока не брать! Будет пинание заводов и доработка конструкции на полную.
Приехал я в АББ и стали мы тестить их партию контакторов. Из 10 штук — 2 тоже нахуй брак.
Проблема проявляется, когда затягиваешь винты катушки. Тестили динамометрической отвёрткой. На катушке максимум 0,9 Nm, так даже на 0,8 уже песдец.

Я влетел на деньги, потому что ща у меня небольшой провал заказов был и резерва нету, а решил я… нахуй впизду менять на EN25 — на старшую модель, с которой проблем нет. Так что ща дождусь, как у меня щит заберут один — и буду заказывать новые контактора. И похуй на занимаемое место.
Про деньги — это ща важнее щит тот сдать и подключить. А потом уже буду заниматься заменой мелких ENок.

А ещё разобрал, как обещался, старый EN20. Ну чё? Так там катушка имеет ваще аж два пружинных контакта. Но блядь контакты эти имеют аж миллиметр свободного пространства в плане пружины.
Вот фотки:
Контакт катушки А2

Контакт катушки А1 (с отключением)
  • avatar CS
  • 0
Так! В четверг еду в АББ и будем тестить контаткоры на полную и там разбираться.
Сделаю тестовый стендик на ПЛК и DIN-рейку, чтобы туда их крепить можно было, зажимать и смотреть, чего и как получится.
Потом уже отпишусь.
  • avatar CS
  • 0
Так а как? Я думал-думал как протестить…
и подумал, что такой текст самый удобный. Чтобы не просто контакторы включенные были, а в динамике херачили.
В общем, Вселенная меня бережёт. Я как жопой чувствовал, когда такой тест мутил =)

В качестве замены я вот уж думаю — надо было мне мозги не ебать, и поставить EN25-40N (которые 2 модуля занимают, на 4 контакта).
Там таких косяков нет, делаются они уже в Германии а не в Болгарии, и как раз было бы без доп контакта: два контакта у меня шли бы на L-N нагрузки, третий пустой, а четвёртый — вместо доп контакта.
Скорее всего если ща подумаю — то так и сделаю. Хер знает только как это всё провернуть. По любому придётся часть щита пересобирать, потому что контакторы тогда на другую рейку уедут.

А зато это у меня как новый Level Up. Даже в том смысле, что у меня теперь свой ОВЕНский ПЛК есть всегда под рукой, и я такие щиты могу жёстко тестить: по RS-485 в щит тыркаться и панеслась.
  • avatar CS
  • 0
Контакт есть. Но по схеме «никто никому ничего не должен», как это у нас с ними и было. Я не должен писать про них хорошее, а они не должны со мной возиться.
То есть напрямую заставить их сделать как нам (мне) надо я не до конца могу. Но повлиять — могу.
  • avatar CS
  • 0
Да ПЕСДЕЦ! Это именно болгары отжестили так, суки!
А с текущими отзыв надо делать, вот что. Если по уму.
Да, вон у меня один опять как мышь скребётся.
Вот видос был поржать: cs-cs.net/ExxChange/EN20Fuck-v2-Bonus.avi

Короче, пока не афишируем на весь инет.
Я контакторы ща ЖОСКО тестю (как в видюшке, для того и дал ссыль) сутками (ну типа включил на день — и пущай щёлкают; я дописал прошивку так, что они пару минут просто включены, около минуты мигают все разом, и около минуты крутятся по схеме бегущего огня).
Если что-то вскроется за это время — то буду нахуй всё менять и искать на кого. МОжет на тот же Finder с проставками, как ты.
Если будут работать стабильно — то оставлю в щите так.
И буду АББ пинать про отзыв и замену. Если не пропнутся — буду пост делать на блоге про брак.
  • avatar CS
  • 0
Не, я буду АББ дожимать. У меня все контакторы должны там бесконечно долго пахать. И нагрев тут не катит.
А проставки добавлять — это ща мне весь щит пересобирать придётся заново, потому что на другие рейки переносить контакторы надо.
  • avatar CS
  • 0
Значится, так! Инфа по EN20-20N (новым) пока такая!
Мы ж тут вкомментах обсуждали с asnik про брак EN20-20N, и ща инфа такая:
1. Процент брака — 27..30%.
2. АББшники уже в курсе. Вот прям щас я им написал, чтобы решили что делать: менять, исправлять, делать отзыв и прочее.
3. На блоге и публично пока инфу не выдаю, потому что жду ответа от АББшников. Так же делается в программировании: если кто-то нашёл баг, то он сначала связывается с компанией, а потом уже, если компания забила хер, выкладывает в сеть всем.

Итого у меня получается так:
* Из 17ти штук заказанных в мае и полученных и июне — брака 5 штук (один сегодня прям подохо при тестах).
* Из 5ти штук заказанных на замену неделю назад — 2 брака прям сразу же из коробки.
ТО есть итого 5+2 = 7 штук брака на 17+5 = 22 купленных.

Косяк там вот какой, бля. Болгары (а одномодульные контакторы на 16 и 20А производят в Болгарии) намутили хуйню в конструкции. У них цепь катушки — это никелированная (??) пружинная железка, которая контачит с ёбаной дорожкой на печатной плате.
Но в нормальном режиме работы железка раньше упирается в корпус, чем в плату. Малейший перекос железки (она жёстко связана с винтом катушки) или корпуса — и ПЕСДЕЦ!

Вот фотка, хоть обещал и не раскрывать инфы.
Контакт катушки контактора EN20-20N

Ещё раз: такое касается только EN20-20N. И болгарский завод давно пора сжечь. Это он тогда давно делал разваливающиеся E200 =)

Блядь. Ща пойду найду старый EN20-20, разберу его. Мне интересно, сука, как там сделано было!
  • avatar CS
  • 0
Вот то ж и херово!
У АББшников они как раз не греются! Я ща тесты до сих пор гоняю!
Ща ещё коммент на пост сделаю про новости.
  • avatar CS
  • 0
Не, ну тут всё по делу. Я почему про баловаться написал? Чтобы показать, что хоть щит и зовётся щит котельной — но он не рулит самим процессом работы котла и отопления (всякие там смесительные узлы, заслонки и прочие штуковины).
ПЛК рулит нагрузками, а баловство тут в том, что у него сенсорный ПЛК на дверь (СПК110), который силовыми нагрузками рулит как надо — а аналоговые данные (температура, давление) просто собирает и отображает.

Во-во. Мне CodeSys и Логовская среда понравились очень. У меня как раз под обычные 110ые вторая версия, а под визуализацию как раз надо бы третью поставить бы, хех.

Про Finder прицепи фотку — пущай будет. Я вчера тоже думал — может срочно всё менять, но решил дожать АББ.
Причём прикол в том, что они за несколько часов посотянного включения попритёрлись — и ВДРУГ стали работать. То есть это реально внутренний пружинный контакт катушки, сцуко!
Эти контакторы я заменю по любому, а дальше один разберу и заценю.
  • avatar CS
  • 0
Во-во! Вот и круто, да! Получается два типовых элемента: или реле или контактор.
А у меня — котельная =) Часть ПЛК там тупо собирает инфу, ничем не рулит (так каказчик захотел побаловаться), а контакторы — под котёл, насосы циркуляции и управление просто всякой фигнёй, которая в котельной есть: розетки, обогрев труб и прочее.
А Ваго на чём дизайнится? Вроде на CodeSys был он?
  • avatar CS
  • 1
Слепо за мной не надо — я по ПЛК опыта набираюсь в каких-то случаях всё равно.
ИМХО прикольно, если у тебя ПЛК имеет выходы ОК и рулит мелкими реле типа CR-P/CR-M. Вот в таком случае промежуточные реле нафиг не нужны.
У меня же всё равно в щите набегают решения по другой логике — что контактор на 230V достать проще, чем на 24V.
А часть линий в том же щите управляется релюшками на +24. И вот я чтобы не морочиться — беру везде однотипные релейные выходы.
ЗИП — ну у меня были случаи, когда рабочие, которые щиты подключали, клеммы срывали. Иногда, когда я знаю что в щите от одной-двух релюшек зависит важная логика его работы (какой-нить контроль сети и автозапуск генератора) — то кладу запасные по возможности.
  • avatar CS
  • 0
Хех! Мне такие клещи никуда не нужны — я их один раз покупал в ближайщем хозяйственном, когда бойлер себе подключал — и мне надо было длинный бочонок вкрутить, за который нечем ухватиться.
При этом сантехника уже была разобрана — и поэтому надо было срочно любые клещи =))
  • avatar CS
  • 0
Так у меня какие провода? Не больше 10 или максимум 16ти квадратов. А у тебя на фотках жоговская штуковина для кабелей, под стаицонарную проводку.
Я свои провода режу ножницами КВТ МС-04. Они лёгкие, приятные и ПУГВ до 50 квадратов включительно кусают. А вот моножилу — не прокусят.
Шинки я ж теперь отдельно режу: пластик — ножницами по пластику (для труб или коробов — у кого чего есть под рукой), а медь гребёнок — ножницами по металлу.
Дада =)) Кусачки те, про которые ты говоришь — это из серии ИН-0004! У меня их навалом, и они под электронику или очень тонкие мелочи идут классно!
Если они разбалтываются — положи на твёрдую поверхность и постучи молотком по заклёпке — должно помочь.
С МГТФ жопа =)) Мой любимый провод детства. Он же обмотан фоторопластом, вот и поэтому всякие зачищалки его ровно не отрывают, а скользят по нему. Кусачками я его и чистил всю жизнь =)
Мне ща не надо — но для общего развития если найдёшь зачищалку, которая его чистит — напиши сюда =)

Такие зачщалки, как у тебя любимая, мне не понравились — я привык к КВТшной, потому что там провод (мне) удобно точно позиционировать — уложил его в канал до упора — и всё. А в этих мне стрёмно, что непонятно куда очистка от провода летит и что провод надо постоянно ловить, чтобы он в середину зачищалки попадал.
  • avatar CS
  • 0
Пинаем! =)
  • avatar CS
  • 0
ГЫГЫГЫ =)) Вот я и написал тестовую хню, которая на ПЛК их подряд переключает. Охуенно клацают =)
Ну хрен с ним, скорее всего та же партия, что и моя.
Про помирание я давно уже начинаю набирать что-то типа ЗИПа к щитам и мелкого резерва дома. Скажемесли щит огромный (ну, положим было бы там штук 40 таких контакторов) — я бы точно пару штук купил бы запасом и прям в щит положил бы. В таком роде я ща к щитам (смотря какой щит) даю запасные релюшки, клеммы и прочее.
У меня контактора на 230V, потому что у меня на некоторые контактора сигнал даёт не ПЛК, а котёл напрямую (там на выходах 230V или есть или нет у него). Поэтому я всё на 230V взял.
А что там про катушку напрямую на выход ПЛК? Это про низковольтный контактор, что ли? Не, я подсел на релейные выходы ПЛК — ну нахер, с релейными выходами как-то понятнее и удобнее. В смысле, что релейный выход потом даёт питание на контаткор или на более мощное реле.

Будем допинывать АББ. Я ща новых 5 штук заказал, придут — заменю, те отдам им на исследования напрямую прям. А один разберу (возможно) и посмотрю, чего там внутри).
  • avatar CS
  • 1
БУГАГА!!! Я ща столкнулся!!! Прям вот вчера тестю щит с адским ПЛК, во:

Так там из 16ти контакторов 4 — нахуй по пизде (два бьются в истерике, два не включаются)!

Шо на данный момент удалось выяснить:
а) Именно одномодульные контакторы производятся в на заводе Болгарии. Этот завод знаменит прям просто своими косяками. Рубильники E200 впомнить сразу надо.
Остальные контакторы ESB/EN производятся в Германии на Штоц-Контакте.
б) Мои догадки — что глючат контактора из-за косяка в контакте рычажка, про который Redfox как раз и писал — который катушку отключает, если контактор в OFF находится.

Я эти контакторы немного колотил отвёрткой, шевелил — они и начинают беситься. Так что косяк чёткий — банально хреновый контакт.
asnik , у тебя фоток надписей сбоку контакторов нету? Мне интересно — из той же партии они или нет (я их в АББ могу переслать).
Я материалы на этот щит как раз заказывал и получал где-то в Июне-Июле, так что мы с тобой с одной партии могли и попасть.
  • avatar CS
  • 0
Плюсую!!! ОХУЕННО! Прям вообще-вообще!!! Крутая штука на вид.
Я бы такой купил, если бы кабели резал бы =)
  • avatar CS
  • 0
Ух ты ж как! Мрачненько!
И опять этот пресловутый FRLS… ну вот и шо? FRLS прекрасно себя показал: всё сгорело к ебеням собачьим, но если кабель ща просушить — он будет работать...)
На деле же получается то, что вот пожалуйста — иллюстрация того, что металлорукав ни хера не спасает от горящего внутри кабеля, а все продукты горения и жар пропускает наружу.
Я потом эти фотки (или ссылку на пост — надеюсь, ты его не удалишь) воткну в блог в пост про стальные трубы.

То, что могло быть — скорее всего всё-таки кабель повреждён (ну или заводской брак / передавило и тому подобное). Бывает вот такая хрень ещё (ссыль на мой старый пост), но не думаю что это так часто уж.

А вот то, что дифзащиты не было и металлорукав не заземлён — это ПЕСДЕЦ. Заемлить немедля всё нах (хоть черезжопской пайкой, хоть крутой ППД — пружина постоянного давления)!
Причём в пользу дифзащиты у меня позавчера случай был. Я по телефону пиздел, искал бумажу одну, шевелил один отладочный провод — очень тонкий и хилый. Дошевелился — фаза у него коротнула на металлический корпус девайса, который рядом лежал. Был бабах — сработал дифавтомат, причём успел по утечке с L на PE сработать. Поэтому тонкий проводок не расплавился =)

Мегерить не всегда поможет. Если в кабеле будет надломленная жила внутри хорошей изоляции — то мегер ничего плохого не скажет. Тут бы током бы прогрузить бы… =)

Держи нас в курсе, чем дело кончится! Попадутся ли ещё такие вот линии у него или нет!

А, про защиту от дуги. Сначала разберись с мегерингом, потом с дифзащитой — и посмотри, чего на этом этапе всплывёт. А потом уже про защиту от дуги надо думать.
Помнишь? Забугорная рассчитана на устойчивую дугу (а не на какое-то там хилое искрение) и обычно идёт номиналами до 20..25А.
  • avatar CS
  • 0
Не, если это мелкий дом и там один мелкий щиток — то хрен с ним.
Но так — должен быть свой контур, если делать по совести и по суровому.
  • avatar CS
  • 0
А затем, что у каждого строения свой контур должен быть.
А ещё ж и молниезащита там всякая…
  • avatar CS
  • 0
Дык это ж ОБЯЗАТЕЛЬНО на 5 жил.
А у дома всё равно свой контур делать и всё это на PE сажать =)
  • avatar CS
  • 0
Да конечно общая форма со вкладывашем.
На некоторых ESB (старой серии) если приглядеться — там на некоторых экземплярах была намётка «прорези» для ENки — видать неплотно вкладыш прилегал.
Я такое видел очень редко — даже фоток не сохранилось.
  • avatar CS
  • 0
О!!! Пасибо!!! Надо будет в блоге на основой пост ссылко вставить! =)
Я не знал, что там ещё и питание катушки рвётся — думал что механика не даёт якорю притягиваться!
  • avatar CS
  • 0
Гм. Заценил сроки поставки реле и довыпендривался =))
E290-16-20/24 — срок поставки 35 дней, ща на АББ есть 44 штуки. Стоит 2 500.
А обычное E290-16-20/230 — гмм… те же 35 дней, ща даже 0 штук =)) Но зато стоит 2000 =))

(напоминаю, что нам надо два контакта — статус реле в ПЛК отдавать, чтобы ПЛК знал — включено оно или неа)
  • avatar CS
  • 0
1. ЖОПА В ГРЁБАНОЙ ПОДСВЕТКЕ! Большинство кнопок выпускаются с такой подсветкой, которая всегда с завода включается параллельно контактам кнопки и рассчитана на 230 V AC.
Вон парочка материалов про кнопки с подсветкой (с блога): про кнопки и про подсветки.
2. Импульсные реле на 24 V DC часто заказные и редкие. А реле на 230 V — завались. Если оно сдохнет или заглючит — то есть на что заменить прям сразу.
  • avatar CS
  • 0
Я всё не сяду за свой проект с перехватом. Я там думал развязывать через промежуточные реле.
То есть, у меня там ПЛК, который на входы +24 жрёт. Вот я хочу на каждую группу воткнуть CR-P, одна контактная группа которой будет рулить входом ПЛК, а вторая — подавать сигнал от кнопки на второе реле.
А второе — CR-M (чтобы дофига переключений делать) будет этот сигнал или подавать на катушку реле, или не подавать.
Все сигналы 230 и +24 коммутируются тут через отдельные контактные группы релюшек.
А подключаются параллельно входам и выходам ПЛК, потому что у меня задумка проще: при остановке программы ПЛК переходит в состояние «OFF» и ему уже пофигу, что на входах и на выходах (а выходы настраиваются так, чтобы при аварии они выставлялись в OFF).
  • avatar CS
  • 0
О! Плюсую! Узнал для себя интересное!
И, блин, опять ручки широкие… я из-за этого на КВТ сижу до сих пор.

А скажи: чем вы на двери перфокороба крепите? Я не верю в двухсторонний скотч… может супер-клей какой?
  • avatar CS
  • 0
Я ща потихоньку буду начинать проектировать такой щит с перехватом, как хотел.
Всё-таки у меня будет отдельно развязка подсветок и отдельно коммутация входов ПЛК и катушек реле.
  • avatar CS
  • 0
Прикольно как! Сколько всего интересного есть!
  • avatar CS
  • 0
В ЭТМ пишут что не поставляется от ДКС.
А шо ты договориться-то хотел? Я так понял, что это должно быть ДКСовское тоже — IBOCO — это ж их марка в Италии.
  • avatar CS
  • 0
А!!! КРУТО!!! Плюсую!!!
А сложно их достать? Я бы заморочился и заказал себе! Как раз изоляторы гребёнок резать и иногда короба (а то я их ножницами по металлу кромсаю)!
  • avatar CS
  • 0
Сорри — нельзя, потому что тут уже раза три возникала такая фигня, когда народ постил чего-то хорошее, потом обижался — и всё тёр.
В итоге ни полезного не было, ни бесполезного. Поэтому я ща такую фигню врубил.
Если чего-то надо подправить — скажи мне в личку, я сделаю!
  • avatar CS
  • 0
А чёрт знает =))
Я про их аксессуары не изучал нихрена. Но вроде там уже даже какой-то ограничитель двери пробегал по каталогу (или это у АББ Gemini было).
  • avatar CS
  • 0
Плюсуем! В ДКС, что ли, написать? =))
  • avatar CS
  • 0
Да а чего тут думать-то? Во-первых, WAGO мне удобны на свет и сигнальные линии.
Во-вторых, на силу их ставить нехрен.
В-третьих — алюминий в быту фтопку.
  • avatar CS
  • 0
Именно! Опечатка, но как ещё-то назвать? =))
  • avatar CS
  • 0
Да не. Так и фазное можно устроить же. Чем одно другого страшнее? Да ничем.
  • avatar CS
  • 0
Там нет по соседству пункта о том, что этот «один кабель» ещё и должен отключаться целиком?
Вроде такой пункт был, что для безопасности надо чтобы было так, что если ты вырубил один рычажок в щите — то все цепи кабеля отключались.

Про межфазное. Это… а как быть, если у нас просто трёхфазный кабель — тогда и межфазного в нём надо бояться?
Или ты про другое?
  • avatar CS
  • 0
Точно Profit. Но Dealt , как я понял, хочет в одной общей трубе или гофре тащить несколько разных цепей.
  • avatar CS
  • 0
Сначала да, скажут. А потом начнут слушать.
Так всегда происходит и это неизбежно =)
  • avatar CS
  • 0
Ну и так и пусть наймут. Отвечать-то не ты будешь в данном случаем.
Про отвечать — погоди с недельку. Мне надо бланк составить будет, и после этого я я пост на блоге сделаю. Как раз про такие случаи вида «заказчик был предупреждён и настоял на своём».

ПУЭ глянь. Там было чего-то про то, что в одном кабеле или линии должно всё отключаться при помощи одного автомата только.
  • avatar CS
  • 0
Ну по горизонтали не есть хорошо. Принёто всё же вертикально укладывать.
Погоди. Ты ж сложил площади. А это не совсем то — они же укладываться будут в лучшем случае треугольником, поэтому тут надо считать как-то по другому.

А что ПУЭ говорит про разные линии от разных автоматов в одной оболочке — не читал?
  • avatar CS
  • 0
Как это розетки по прямой?!
Будет два опуска: от одного блока вниз в пол и от второго в пол. То есть два поворота под 90 градусов. Вот где-то там протяжная коробка быть должна.
А, да! И ещё вот какой момент! Если проводка считается сменяемой, то к том, в чём она идёт, начинают предъявляться требования кабельных трасс.
А эти требования гласят вот чего: что кабельная трасса должна быть заполнена не более чем на 40%, а в будущем, если понадобится резервное место — максимум на 60%. И ни в коем случае не более, чтобы:
а) Соблюсти допустимые радиусы изгиба кабелей
б) Обеспечить возможность перепротяжки линий.

То есть, если бы берёшь три провода в гофре просто так — то это 16ая гофра.
А если для перетяжки — то это 32ая гофра при тех же трёх проводах =)
  • avatar CS
  • 0
Доо! Наконец-то мы начали публично флудить! =))
  • avatar CS
  • 0
Ога! Ну для стояков-то ни хера не видать и они их изолентой метят!
Вот фотка с капремонта дома на соседних улицах. Видишь, как, сцуки! Технологии новые — а изолента никуда не делась! =)
  • avatar CS
  • 0
Так тогда не гофра тебе вообще нужна, а гладкостенная ПВХ-труба. Там стенки будут гладкие и будет полная сменяемость.
Только ежели ещё протяжные коробки на поворотах делать ;)
  • avatar CS
  • 0
А у нас ща началась тема про нгLS. Раньше прикольно стояки тянули цветным ПуГВ — и сразу всё красиво и понятно было. А ща тянут ВВГ-нг-LS 1x..., и всё чёрное. И опять изолентой помечают, мать их.

На грабли? Не, это тут не выход. Почему-то Funt ни на какие грабли не наступает, хотя у него бывает такая хрень, как двухклавишный проходной в одинарном подрозетнике (тогда туда приходит аж 4-6 кабелей).

А как ты монтируешь, что у тебя проблемы возникают?
Ведь если ты будешь тащить ПуГВ в гофре — так всё равно ж четыре гофры получится. При этом кабели типа ВВГнг-LS можно в штукатурку в штробы и без гофры запихать. Даже, хе хе, компактнее будет.
  • avatar CS
  • 0
Давайте тогда во как отвечу, помудрее:
1. ИНОГДА есть ситуации, когда НЕТ выхода и надо кидать ПуГВ-нг-LS в гофре. Например, когда приходится перетягивать ввод в сложных условиях.
И в новостройках (например в Реутове от «ЦентрСтрой») иногда так и делают.
2. Но если это будет в варианте поблажек («ну нахер, я ща так вот сделаю и легче монтировать будет»), то лучше этим не заниматься, потому что с многопроволочной жилой потом проблем будет больше и в щите (многие щиты идут с пружинными шинками, хе хе), и в розетках-выключателях — там тоже почти везде делают пружинные контакты, расчитанные на моножилу.

А ввод, если мы его и тянем ПуГВ-нг-LS, то он потом в НШВИ прессуется и заходит на рубильник же.
  • avatar CS
  • 0
Да скорее всего не будут так выпускать — ведь такие фишки нужны не многим, а в основном все юзают стандартные шинки же…
  • avatar CS
  • 1
А я думал в сторону PS4/58N (2CDL240101R058) =))
И ещё думал про «вот ему делать нехер — заказывать гребёнку и резать её ради УЗМок» =))
И ты не поверишь — её лежит 3 штуки на складе АББ прям щас =)) Даже купить реально.

ЗЫ. Я ща нашёл её по каталогу, по новому, где картиночек шинок нету. Но вроде это оно и есть: там сначала идут три фазы и N, а потом идут L-N от разных фаз.
Удобно, если щит длинный и надо собрать по трёхфазной бюджетной, хе хе: УЗО — и от него двухполюсные автоматы =)
  • avatar CS
  • 1
Ну как не нашёл? Вроде ж пишется, что у нас проводка выполняется кабелями.
  • avatar CS
  • 0
Чёрт! А я на обозначения не смотрел, а вспомнил что у АББ такая гребёнка была — где с одного конца идёт L1-L2-L3-N, а потом идут кусочки Lx-N… =))
  • avatar CS
  • 0
Пасибо! Очень охуенно!
Меня про KeyStone порадовало и про то, что они под стандарт Mosaic (кажется так эти 45х45 зовутся) всё заточили! Это ж прям огонь!
А вот скруглённые рамки не понравились — наоборот, старые круче были.
С подсветкой поржал — вот это отливка, мля! Так накрутили, что там можно аж целый микроконтроллер запихать =)
  • avatar CS
  • 0
Ваще прям!!! Плюсую! =)
  • avatar CS
  • 1
В имбицильную жопу мир катится! Упрощаем для тупых, потом для более тупых, потом будет что-то типа «Ой! В вашем щите что-то не так! Обратитесь в службу поддержки».
Во, никто не видал ржаку в тему?

  • avatar CS
  • 0
Ох, доиграются АББшники с такими вот «произведено по заказу». Аутсорс — это только поначалу хорошо. А потом обычно ёбает, когда всё накапливается как снежный ком!
  • avatar CS
  • 0
А сделай про Mosaic хоть чуть фоток и сюда загрузи, а?
Мне вот ДИКО интересно!
  • avatar CS
  • 0
Млять! Где-то новость, что ли, запостили?
Мне сегодня каждая собкака считает нужным рассказать эту новость по схеме «раз нет поста на блоге, то чувак ещё не в курсе, надо его обрадовать».
Блин, массовые обезьяны! =)
  • avatar CS
  • 0
А он не хочет, потому что там половина фоток идут HTTP-запросами к PHP-скриптам, а не прямыми линками на jpg/png.
Вот же например последняя, которая не грузится:
www.dkc.ru:1095/sapcsc?get&forward=sapdcs.sap.dks.wave.tver.ru%3A1090%2Fsapcs%3F&contRep=ZDKS_CS&docId=52540072628A1EE895F18E76DEA084D9&compId=4400341.png
Видишь? Ну как так-то? Тут, во-первых, и и HTTP-запрос на нестандартный порт (не на :80), и ещё и к внутренней SAP…
  • avatar CS
  • 0
Да тут движок такой, что хер тут что нормально настроишь.
Я тады сам, как админ, сделаю позжее! =)
  • avatar CS
  • 0
Это! У меня к тебе одна организационная просьба: поправь пост, чтобы все картинки ты вставлял не из инета, а загрузил сюда на сообщество. А то они у тебя там с разных мест — так пропадут ещё.
  • avatar CS
  • 0
Запилил бы отдельный пост с такой идеей-то! =)
  • avatar CS
  • 0
ВО!!! ВОТ ЭТО ОХУЕННО!!! Плюсую!!!
Мне понравился держатель под клеммы с рычажками!!! Надо бы ваще узнать про него в ЭТМе и занести его в базу!
  • avatar CS
  • 0
Ла норм! Я читаю и может и новое узнаЮ чуток =)
  • avatar CS
  • 0
Ой! Чуть ниже тебе ответил, и ещё и Redfox показал тебе примерно то же!
  • avatar CS
  • 0
Вот глянь это дело как идею: cs-cs.net/klemmniki-abb-snk
  • avatar CS
  • 0
Дык а если на те же WAGO глянуть? Я в них не силён, но вроде как у них были какие-то клеммы разных цветов и ещё ставили в держатели на DIN-рейку даже.
Другой вариант — рыть клеммы серии SNK от ABB (а теперь — TE). Там были вроде как разные цвета (но под заказ), пружинные на много выходов и с перемычками между соседними клеммами.
  • avatar CS
  • 0
Давай, новым постом ))
  • avatar CS
  • 0
Слушай, может постепенно нахуй выкусить? Ноль-то самое опасное.
А то так «в одном орехе шо-то начинает гудеть» перерастёт в пиздец! =)
  • avatar CS
  • 0
Во! Круто! Вт так с фотками это весело прям читать!
Кстати, нашёл и воткнул плагин, чтобы фотки увеличивались по клику! Ура! =)
  • avatar CS
  • 0
Ой, неее!!! Вот подождги СИП и накапай электрику им на волосы =)) Будет у него памятная плешь!

Ну вот! Поздравляю!!! И СИП перетянул, и ввод сделал! Ура! ^_^
  • avatar CS
  • 0
Глянь вот этот пост: cs-cs.net/electrichekiy-vvod-v-dom-sip-pojary, может оттуда идей натаскать?
1. Для СИПа есть сжимы. Вот ими к СИПу и подцепиться и подцепить старые провода.
2. Рубильник я бы оставил — мало ли что. Но сделал бы его так, как в посте пишу — пониже и во влагозащищённом металлическом ящике на стене дома.
  • avatar CS
  • 0
Так вот отключить — СИП цепануть — и всё?
А электрику сказать «ну, типа, вот щас новые провода такие пошли — новым и делаем»?
  • avatar CS
  • 0
Так это… ежели столб с изоляторами вкапывать и электрика звать обесточивать — то может тогда на СИП и перетянуть?
Под сайдинг поставить закладной брусок, и поверх сайдинга прикрутить кольцо для СИПовского зажима?
  • avatar CS
  • 1
Во блин!
Хмм… если только дырку оставить прям в сайдинге вокруг этого всего.
Одеть трубки не вариант — они будут воду собирать в них и около них. Вода эта, как я предполагаю, будет стоять в трубках, и если это всё будет касаться сайдинга — то рано или поздно прошьёт…
Чего ещё придумать без замены ввода — я не знаю.
  • avatar CS
  • 0
Ну и не переживай тогда сильно за сделанное: раз такой период — то сама жихнь хочет от тебя внимания именно туды.
Считай, что эта земля была репетицией!
А посты, конечно, пиши!
  • avatar CS
  • 0
Нууу… причины бывают разные. Давай посмотрим на это с хорошей стороны:
1. Ты сделал огромный пост, по которому народ можно пинать и отстаивать свои проава по ВРУ.
2. Кто-то получит участок с правильным вводом!
  • avatar CS
  • 0
Блин!
Как же вы все ЗАЕБАЛИ, вот что!
Эти ебучие СоцСети, мать их, тоже заебали. Как бабки старые! Один написал — все пошли пиздеть ни о чём.
Хоть один написал бы в АББ с этими вопросами?
У меня пост про CompactATS есть? Нет! Значит его ещё не надо брать и надо ПОДОЖДАТЬ, пока его доработают.
А косячки там нашли. И ща отправили его на доработку. Вот так!
  • avatar CS
  • 0
Да чёрт знает! Которые выглядят как почти пустая (по внешности) херовина с U-образным чёрным рычажком.
  • avatar CS
  • 0
Чё за фигня? )) Может АББшный какой-нить хитрый с дисплеем?
Бля! =) Вот клонирование-то всякое пошло! =)
  • avatar CS
  • 0
МДА! Гавнище какое-то на уровне среий шнайдера с рукояткой-язычком.
Полный шлак, как всегда и бывает, когда суровые монстры пытаются делать дешёвые вещи.
Нетущки. Если ты — монстр — то делай суровые и мощные вещи, как привык. И на них и найдутся свои покупатели.

По ощущениям — механизм стащен с DS941. Во всяком случае этот электромагнитик сильно похож на ту серию.
  • avatar CS
  • 0
Угу! Странно, блин!
Сайт прикольный! Лазер, что ли, для своей пилы поискать. Я её давал одному челу погонять и после этого мне лазер сломали — не светит линией.
  • avatar CS
  • 0
Вот это вот приключения, чёрт побери!
Но что странно! У нас первый пылесос был ASA1202 (ща могу ошибаться, пишу по памяти), кажется, в 2009. И мы им херачили до 2011-2012 бесконечно. Мешки были пластиковые. И хрен там что сгорело.
Может быть они в этой конструкции (AS32L) что-то сделали более худо?
  • avatar CS
  • 0
Нееее! Я же ж писал, что ОЧЕНЬ сильно удивился тому, что у него не всякие там уножители, а реальная злая переменка.
Вот, есть его видео о том, как он свой ЛАТРовый блок питания делает:
  • avatar CS
  • 0
Так у него там, где есть опасность, огнетушитель стоит рядом (на кадрах видно).
Ну а почему? Народ вон катушки Тесла херачит же в квартирах. А у этого частный дом.
Только мне интересно, СКОЛЬКО ему выделено мощи! =))
  • avatar CS
  • 0
Если протупил — сорри. Ага, типа только эксплуатировать то, что профессионалы сделали =)
  • avatar CS
  • 0
Ну, так лица, "занятых предпринимательской деятельностью":
* Во-первых, там ещё про «без образования юрлица» было — это ПБОЮЛ. Кажется, насколько я знаю, такой херни вообще уже давно нету. Щас или ИП, или патент, или ООО или ЗАО.
* Во-вторых, так эти лица, если они занимаются какой-то деятельностью — это уже НЕ обычные люди.
  • avatar CS
  • 0
Ну вот! Прикольно и лаконично получилось! Мне нравится!
  • avatar CS
  • 0
Эй! Пост править не надо — давай в комментах дообсуждать. Пущай народ весь процесс видит, если кому-то сгодится! =)

расщипители
Хто? Расцепители! =) Про доп контакты для автоматов глянь вот тут. Я там с терминами напутал; то, что я там показываю — это дополнительные контакты (а я пишу что сигнальные).
Но не забывай, что эти контакт подходят ТОЛЬКО под определённые автоматы. То есть АББшные — под АББшные, и не бытовой серии. Так что если мониторить в этажном щитке — то там надо подстраиваться под те автоматы, которые там стоят.

Ага. Ну вот даже если забить на ESB20 и воткнуть ESB24 — то это уже будет дешевле, чем два контактора!
  • avatar CS
  • 1
У меня тут ещё одна мысля родилась! Я использую свой придуманный принцип «ограничь в щите что-то автоматом, и потом ставь компоненыт на токи не выше этого автомата». Вторая идея: СНАЧАЛА защита — а потом уже выход на потребителя.
Так вот может быть тебе чуток схемку переделать? Начать с автомата на 4P для водогрея на 20А? Тогда смотри что будет:
а) К автомату можно прицепить контакт ABB S2C-H11L, который переключается вместе с автоматом. И с этого контакта брать сигнал «Автомат водогрея включен».
б) Всё, что после этого автомата, можно брать на 20А! Потому что он сам на 20А! Ура! Значит вместо ESB40-40 ты можешь взять ESB24-40! А вместо контактора на 25А можешь взять на 20А, чтобы рвать одну фазу!
А если тебе сигнал вручную с автомата удобно будет снимать — то вообще силовой контактор можешь не брать!

Вот! Перемогзуй эту мыслю, вдруг сгодится?
  • avatar CS
  • 0
Тут чел намутил с конструкцией — ну захотелось вот ему оторваться и сделать что-то типа SMISSLINE. Правильно с шинами надо обращаться так:

Тут и места навалом, и переставлять удобнее, потому что расстояние между шинами большое.
У меня выработалась такая мысль: до 63А я беру кросс-модуль, а потом уже шины.
  • avatar CS
  • 0
Да тут кто как влюбился. Я полюбил кроссы, а после того как сделал щит в СИТИ и Аудиофилу — полюбил и шины 12х5. И если где-то что-то делать — то может снова на шинах оторвусь.
  • avatar CS
  • 0
Они уже провернули афёру с индексами изоляции «нг» и новым ГОСТом на кабели в масштабах СНГ и очень неплохо на этом деле подзаработали, но это отдельная тема. Если интересно — напишу по этому поводу статейку. :)
Знаешь… это! А НАПИШИ, наверное!
  • avatar CS
  • 0
вдруг резко сгибается и начинает как сопля на пальце болтаться на тонюсенькой шкурке, которая не плавится и даже рвётся с трудом!
Ога! Такой опыт ещё был в энциклопедии юного техника (или химика) описан!
  • avatar CS
  • 0
Пасибо! Плюсую. Только главное совсем в политику не уйдите, камрады!
Да, тут без иронии не обойтись. Жесть шо будет! Пиздец успешные менеджеры. Наверное, с этого случая я стал их ненавидеть ещё сильне. И буду ненавидеть =)
  • avatar CS
  • 0
И WAGO под люминь не годятся… не забудь. Щча, мы сюда Alexiy позовём — а то мя с ним переписывались, а просто так его цитаты я сюда постить не хочу — пущай сам ответит =)
  • avatar CS
  • 0
Да ваше жесть! Ща все новостройки сразу стопудово с алюминием будут! =) Прям Back to the USSR! =)
  • avatar CS
  • 0
Ну ещё Alexiy подсказал что-то там про алюминиевые заводы и санкции. Но чур без политики.
Мне тоже подумалось, что ща под это дело весь новострой захерачат. Ведь это ж не только реновация, а кучи жилых комплексов и тонны кабелей. И везде можно будет алюминь херакнуть. А ещё и типовые панельки с ДСК… =)
  • avatar CS
  • 0
Ага! А УЗО — ваще сильно удорожает. Вернёмся в 60е, когда основная щита была — это "… ежели чё будет — так оно на корпус закоротит" =))
  • avatar CS
  • 0
Ну возможно и так. Я про навар не подумал.
Угу… даже и тут коррозия. Забавно! =)
  • avatar CS
  • 0
Ухты, как интересно! Не, чего-то по описанию индукция такая сложная, что я бы её не брал бы.

Почему они не ремонтят? ИМХО есть два варианта: или это как с УЗО было "… эта неведомая хрень, шут её знает" или просто не умеют ремонтить девайсы с мелкими электронными компонентами.
  • avatar CS
  • 0
А эти клеммы на Меркуриях терпеть не могу. Там хрен что подсунешь, даже если их заранее отвёрткой раздвигать. Гавно полное! А затягивать их, дааааа… у меня получается нормально их затянуть только очень широкой плоской отвёрткой. На которую надо давить со всей дури, чтобы она не выскочила из шлица.

Про РБшки — да, и ИЭК подтянулся! Они и удобные и прекрасно сделаны. Хорошо, что и другие производители стали их делать!
  • avatar CS
  • 0
Проглотил на одном дыхании!
ОГРОМНОЕЕ СПАСИБО!!! ПРЯМО ОГРОМНОЕ!!! Сколько я просил Peter_Witt детально всё раписать — так и не дождался. Буду давать на этот пост ссылку!
  • avatar CS
  • 1
Чья? В этом движке, кажется, есть время давности — если пост давно висел, то всё, потом нельзя за него голосовать =)
  • avatar CS
  • 0
О! Крутая тема!!! Плюсую!
  • avatar CS
  • 0
А я в Леруа/ОБИ брал. Там всякие алюминиевые уголки есть
  • avatar CS
  • 0
Так если так — то и сделай? Я прям из уголка 15х15 делал. Приложил винт, примерил дырки и просверлил их М5, чтобы центровку не ловить =))
А если с одной стороны взять Т-образный профиль, то он сработает и как уголок, и как ушки для крепления задницей к монтажке.
  • avatar CS
  • 1
А ты мои стааааарые посты видел про компьютерный шкаф? Может оттуда какие идеи стащишь? Вот: http://cs-cs.net/staroe-kompyuternyj-shkaf-chast-2-kompyuternye-bloki-2006
  • avatar CS
  • 0
Йоу! А денег много или мало? Если чуть-чуть есть — то поищи по компьютеным магазинам слова «Корзина для HDD». Они бывают навороченными со всякими контроллеами или хрен чем, а бывают попроще — просто как держалки.
Рыть можно так, а вот примерчик типа такого. И горизонтально её бахнуть…
Ой, ФАК! Ошибся, нашёл тебе корзину для мелких винтов на 2,5 дюйма (ноутбучных). Вот позлее на 8 дисков полного формата.
  • avatar CS
  • 0
Да, сразу прям крутой комплект вышел!!! Плюсую!
  • avatar CS
  • 0
О, понял! У обычного Dymo даже флажки отклеиваются.
Так что здоровски!
  • avatar CS
  • 0
Блин! Что это за пиздец?! =) Алюминий 4 квдарата и автомат на 63? Блин! Ну и жесть там народ выдаёт! Я этот пост буду показывать другим, у кого те же проблемы!
  • avatar CS
  • 0
О, блин! А чего ж народ такой пост пропустил? Круто, спасибо!
От меня сразу вопрос: насколько ленточка жёсткая? У Dymo она была такая жёсткая, что даже если сделать флажок — отклеивалась под действием своей же жёсткости.
  • avatar CS
  • 0
Бугага!!! И за этот пост пасибо! Мои старые посты помнишь (http://cs-cs.net/mnogokanalnyj-dimmer-powerdimmer-v2-prototip)? я там в МатКаде их моделировал, а теперь у тебя есть реальные скриншоты.
  • avatar CS
  • 0
Пасибо тебе за пост!!! Ща ещё бэкап на ночь и этого поставлю! =)
  • avatar CS
  • 0
Да, для точки может и удобно.
Хотя не… а метка-то на каком расстоянии работает? И как тогда точно точку узнать? =)
  • avatar CS
  • 0
Ни нада под меня косить! Просто будь собой, какой ты есть! =)

Прикольная задумка! Тьма индикации и навалом всего. Блин! Мне это напоминает, как я в детстве всякие штуки делал, где навалом индикации и кнопочек было.
Мне понравилось!
  • avatar CS
  • 0
Ахахахаа!!! Еееах! =)) А гофра ещё ж серая — потом она догниёт ещё =))
  • avatar CS
  • 0
Интересно, чего это никто не ответил на это?
Ведь это ж настоящее приключение и опять УЗМка спасла дом. Ну, точнее, дала понять, что что-то не то происходит!
Если в том доме было КЗ, то скорее всего по всей линии это КЗ просадило напряжение, и наши УЗМки на это реагировали.

Это! Только ты меня совсем-то «Мастером» с большой буквы не зови. А то зазнаюсь!
  • avatar CS
  • 0
А вот чёрт его знает. Я МДшкам не верю и пока их ставить не буду… или вообще не буду =)
  • avatar CS
  • 0
Ага, ждём! Вот, интересно что дальше будет!
  • avatar CS
  • 1
Можно.
  • avatar CS
  • 0
О! Кстати, я купил! Только нет времени постить ща! =)) КВТшный купил, с несъёмной головой, алюминиевый. Охеренно! Только надо будет свёрл на 11,5 найти и запастись ими!
  • avatar CS
  • 0
УРА!!! Значит всё-таки не глюк УЗМ, а напряжение! Ну вот поздравляю — они не то, чтобы спасли, а предупредили какие-то косяки и глюки. А, может быть, если бы и не они — то потом всем в деревне плохо было бы =)
  • avatar CS
  • 0
А не разбирал их? Понять бы, почему их вышибает.
  • avatar CS
  • 0
О, пасибо за пост! ^_^
  • avatar CS
  • 0
На тему «стенд». Вот как раз лови идею из видео АндрейКи! То бишь мощный транс, вместо вторички кусок провода или шины, а первичную обмотку через ЛАТР в сеть.

Вот ещё в помощь народ развлекается. Тот же принцип: понижающий транс и обмотка толстым проводом:
  • avatar CS
  • 0
Так а шо ж пинать? Наоборот, здорово! Щас мы их в текст коммента вставим.
  • avatar CS
  • 0
ИМХО, инвертор же ща импульсный, со стабилизацией — как блоки питания. Поэтому он там мог пытаться шо-нить стабилизировать, или давать не синусоидальную форму тока. Поэтому электромагнитник мог себя вести не так, как на обычной переменке.
  • avatar CS
  • 0
Вой, здорово! Комментить тут нечего, потому что вопросов нет, но ПАСИБО! Интересно, как это всё строится и начинается! Лично я ни разу ещё не видел и не читал этого.
Так что слежу дальше за постами! ^_^
  • avatar CS
  • 0
Йо! Странно, что никто пост не комментил! Охрененная же идея. Шо-то я в сообществе разочарован)) Думал тут профи, а оказалось что нет =)
В идее перехвата и одновременного определения состояния реле только один косяк есть (но тут каждый для себя решает): что если реле в щите руками потрогать и переключить, то ПЛК запутается где шо было, потому что он же у тебя один раз при перехвате состояние считывает.
И я бы модуль I докупил бы. Но тут пофиг — даже спорить лень по такой погоде (постоянно спать рубит эти дни), кому что удобнее и ближе.
Пасибо за пост! Я как-нить рожу пост на тему ИРеле / Лого / ПЛК в плане денег и начинки (даже табличку сделал уже), и туда ссыль на это дело вставлю!
Потом покажи, как это всё сделаешь и в работе будет! ^_^
  • avatar CS
  • 0
Точно! Содержит графит! =)
  • avatar CS
  • 0
А давай народ троллить! Что термоусадка с клеем и соединяет, и когда усаживается, сжимается и провода стягивает =))
  • avatar CS
  • 0
Мне соединения на термоусадке понравились. Прям такие аккуратные, что я залюбовался! ^_^
  • avatar CS
  • 0
Нет, не ошибка. Эти ТВАРИ сказали, что не надо их пломбировать. А я как раз хотел сделать, чтобы можно было пломбировать.
Не вдалбливалось, а чётко везде написано в тех же пуях, что PEN-проводник должен разделяться на вводе. Не после счётчика или хер знает где, а на вводе.
Так что тут я крайне не согласен. Прям тотально. PEN сначала на ГЗШ, а всё остальное — от лукавого.
  • avatar CS
  • 0
Опа… так а это как так? Шок — это по нашему… как это PEN в счётчик? Что за бред? Откуда? PEN должен идти на ГЗШ ведь… и там разделяться. Это всегда вдалбливалось всем.
  • avatar CS
  • 0
Как это чего страшного? Так PEN должен приходить на узел разделения. Который на мощных РБ сделан. А не шестёркой после счётчика на него идти.
И что это вообще за бред такой? Типа сначала мы PEN закрутим хуй знает куда, а потом уже будем на ГЗШ крутить? Доброе утро, мля… а давайте в ВРУ на 4000А будем так делать? Ноль от ТП сначала куда-нить заведём хер куда, а потом на ГЗШ подключим, чтобы веселее было?

Охуенные сети, мать их. Да и спецы вы, блядь, охуенные. Я охререваю от двойственности. Сначала все орут на тему «Вот надо строго, это ж PEN», а на деле — каждому как в голову ударило.
  • avatar CS
  • 0
Ишь ты! Мне в Лерую надо, буду — гляну, что это за хрень! =)
  • avatar CS
  • 0
Здоровски! А на какой модульке китай написан? На автоматах, УЗОшках, Дифах ничего не поменялось. Вот колодки для релюшек стали в китае делать, да.
И ещё не забудь про ограничители-фиксаторы. И не оставляй дырок посередине щита, потому что потом бывает сложно с заглушками: расстояние между модулями может не всегда совпать, и иногда заглушку красиво в такое не вставишь =)
  • avatar CS
  • 0
КОРОЧЕ БЛЯДЬ МОЁ ВРУ ЧУТЬ НЕ СОЖГЛИ!!!
Это пидорьё гнойное закрутило PEN сразу в счётчик. Вообще в обход узла разделения его на PE и N для TN-C-S!!! Вон, заказчик прислал.
А на счётчик у меня подан рабочий ноль шестёркой. И не должен PEN через счётчик проходить!



Я охуеваю! Блядь! НИКОГДА НИКАКИЕ ВРУ Я ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ!!! СУКИ!!!
  • avatar CS
  • 0
Неа! Это ассистентов надо! =)
  • avatar CS
  • 0
Пиздец. Мне один раз такой ПВС в Леруа попался. Та же фигня — хер что отделишь.
Это значит, скорее всего, что кабель ускоренно гнали, и подняли температуру экструдера внешнего пластиката. Вот он, гад, и прилип =)
  • avatar CS
  • 0
И будет ЦСыч и ещё пара ассистентов в лице молодцов с битами… и так, неспешно:
— Нда… опять два S750DR ставить… я бы этому дяде с большими ушами уши-то..© =))
  • avatar CS
  • 0
Попробуй! Я могу тут, как приедет, отписаться. Там даже вроде как разъёмы можно найти, которые на плату паяются. В этом случае вообще можно разъём перепаять и ещё несколько лет херачить, пока 2G не отключат =))
  • avatar CS
  • 0
Ну вот и КАК это доказать сетям? Написал бы ты гайд. Не «шлите их нах» — это я так тоже умею, а руководство.
Типа «Как согласовать нормальныое ВРУ».
  • avatar CS
  • 0
Нет, обычный. 230 ART-02 СLN
  • avatar CS
  • 0
Хде? Западные. Без «северо». С «северо» были бы твои любимые =)