Вот еще набор косяков:
1. Расстояние между модулькой.
2. Оборванный ноль под трех-фазным АВ.
3. В трех АВ рядом с обжатым НШВИ кабелем, всунут монолит меньшего сечения. Затянуть такую «конструкцию» не реально, там будет подгорать.
4. Пломбировать счетчик явно не нужно ))).
Перемычку между РЕ и N нужно было убрать сразу.В случае ремонта доблестными электриками с бодуна, можно отлично пусть по N какую нибудь фазу, как было с одним из клиентов CS.
Могли бы взять модульку по дешевле,(ИЕК/ТДМ)для оффиса не критично, но сделать грамотней.
Спасибо, реально красиво получается. Теперь буду учиться пользоваться ))
И мне поделись пожалуйста )) Harricein@mail.ru
Это Я написал объявление и по нему меня нашли. Спасибо за подсказанный подход. Да и я тут себе помощника/коллегу из местных нашел. Вчера пол дня разговаривали, на тему монтажа. И тут есть одна особенность на которую электрики в Беларуси забили. Проектант делает план электрификации дома и все «некоторое говно», которое он там запроектировал должно совпадать с реальностью, и если оно не совпадает то энергонадзор сверлит тебе мозг. Я Сейчас пробую решать этот вопрос.
Я знаю что меня сейчас будут бить палками, но мне предложили сделать электрификацию дома на 300м2. Я пока не отказался, так как нужны деньги и опыт(притом опыт еще дороже стоит чем деньги). Но тут загвоздка, дом огромный а напарника у меня нету, вот и ломаю мозги браться или нет.CS у меня к тебе вопрос, когда у тебя была первая такая работа, наверняка были ситуации в которых пришлось подумать))). Так вот можешь посоветовать, что перечитать, пересмотреть?
Знаю, и думаю сделать 1- фазную и 3-х фазную. Вдруг потом там будет станок или что-то другое.
Буду конечно, вроде говорил что буду! Исправлю вставку сейчас, вставлю вместо ПВ кусок алюминиевого кабеля 16мм2, А потом поставлю на клемму. А АВ буду менять на 16А со времен когда буду линии подключать и когда деньги будут). 1 АВ на 25А пойдет на силовую розетку в мастерской, вдруг в будущем что то нужно будет такое мощное включить.
Я забыл сказать). Живу в Белоруси И тут действительно есть такой акт принятый министерством энергетики РБ. Я когда продумывал план ругни)), нашел его первым на сайте министерства!
Просто УПС-ка и контактор уже были куплены давно, поэтому решил использовать чтобы не лежало.
Нет не проще. Так как я свой щит энергонадзору итак 4 раза сдавал, и это кроме ругни о УЗИПЕ, расположении счетчика, его фирме и т.д. 1. Раз была проблема со счетчиком, так как проектант перед тем как согласовать с надзирателями, показал проект нам и там был написан другой счетчик в 2 раза меньше по размеру, под него мы еще щиток брали и когда приехал надзиратель, сказал а в плане другой счетчик стоит, меняйте! Хрен с ВАМи поменяли. 2 Следующий раз они увидели гильзу на нуле, мол они будут контачить, гильза оборвется и все сгорит(о схеме TN-C-S они слушать не хотели).( я уже сломал все пальцы в маленьком щите с 16мм2 алюминия и нарастил медью через гильзу, причем медь и алюминий друг друга не касались в гильзе). Ладно переделал. 3. Раз им не понравилась коробка для нулевой шинки, мол там можно пропихнуть отвертку и открутить ноль, на довод счетчику пофиг на ноль, было сказано такие правила. 4. Раз им не понравилось крепление трубы к столбу( на гибкой стальной полосе), нужно обязательно что бы была суровая сталь на креплении, еще им не понравилось что труба не покрашена(была зима, собирался красить весной). Ладно все сделал и на 5 раз сдал.И еще раздельный УЗИП стоит в 1,5 раза дороже чем тип1+ тип2.
П.с. в инструкции счетчика и в ПУЭ тоже сказано что счетчик должен быть в доме. Но такой то там нормативный документ запрещает это делать.
Делал, как написано/нарисовано в инструкции. Хотя по факту, смысл может быть только 1. Если вдруг разряд молнии особой мощности, пройдет сквозь 2 АВ и счетчик. Проволока в ПВ просто испариться и оборвет разряд.(ИМХО)
Пресс есть.Но боюсь если энегронадзор еще раз увидит гильзу у них будет просто паника.
10 абонентов по 25А. Мощность ТП 250кВА.
Это обычный ОТ63F3, думал это и есть реверсивный. Просто для отключения щита,(были случаи с китайскими АВ, которые не с первого раза вкл/выключались) поэтому и написал что с гарантией выключения. Контактор нужен для регуляции света в шахте лестницы и смежных коридоров.Сам контактор будет вырубать общий выключатель.(кроме тех что на каждом этаже)Перед контактором еще UPS-ка стоять будет.
Отвечаю сразу всем. Перед УЗИП в плавкими вставками, стоит щит учета со счетчиком и 2шт. АВ на 50А. Почему УЗИП не стоит перед счетчиком, потому что местный энергосбыт не разрешил. Пришлось после долгой ругни, сделать так.Поэтому перед ПВ, есть АВ который можно пойти на улицу и отключить.(Да неудобно, но 1 раз 5-7 лет можно и сходить.
На будущие буду знать. Все равно первый блин комом!
Понятно по любому их надо менять на 16А. Посл раньше читал, но по глупости думал касается только соотношения АВ/кабель. А Оказалось, что АВ/кабель/розетка. А я еще ВВГнг 3*4 купил, зря купил.
Понятно, электроэнергия вещь слабо предсказуемая, при недачном стечении обстоятельств вот эти 500А вполне могут успеть добраться и до ТП, бем более до нее всего лишь 75м
Да так конечно удобнее. В моем варианте придется 2 куска делать короткими и 1 длинный.Но увы бюджет сейчас исправлений не подразумевает. Еще хотел спросить, сделали контур заземления(мульметром меряется, под нагрузкой вольтаж еще не проверяли), но в подвале дома(там песок постоянно влажный/мокрый). пойдет такой вариант?
На одном из форумов был такой баг, так админ вместо исправления приписал там где «вставка изображения», «не работает»
Селективность? Имеется в виду что если где то хорошо закоротит, то может сгореть ПВ, а АВ не выбить? Тут могу исправить, вставить вместо плавкой что нибудь или на клемму. Понятно, даже если у меня 10 розеток на 1 линии, автомат всеравно должен быть на 16А? Правильно понимаю.Если так, куда мне теперь эти АВ на 25А девать?
Теперь знаю, но было бы неплохо чтобы было сообщение «размер не больше 600*900».Спасибо за перезаливку.
11 кВт на фазу. Если не нравиться ПВ на нуле, предложи вариант получше.Нет УЗИП нужно защищать только ПВ. Реверсивный рубильник нужен для отключения щита под нагрузкой со 100% гарантией отключения. Клеммы нужны чтобы под один автомат запихнуть несколько кабелей, и как следствие не устраивать месиво проводов.У меня нет устройства способного нагрузить 1 розетку на 25А. А вот 5 розеток нагрузить на 25А спокойно.
Две розетки для того что бы в них втыкнуть 2 удлинителя, один для подвала, другой для первого этажа. Да конечно, можно было взять шины и не делать перемычки.Но шины стоят денег.