Придется ставить УЗМ №2?
Теоретически да.
А если не два кабеля к сборке клемм вести, а сделать шлейф на самих клеммах… то опасения пропадут?
Так если на Q02 придет моножила, то и отвод на Q01 сделай моножилой, оба зажмутся в автомате/рубильнике без проблем и надежно. Никаких гильз не надо. Дальше после Q02 разведешь многожильным.
Или меняй Q01 на дифф который я указывал+ставь клеммы.
3)
2) При использовании клемм нули будут объединяться перемычкой. При этом подводящий провод всего один. Но тогда получится, что через этот один контакт, куда приходит ноль от УЗО, будет идти весь ток с объединенных клемм. Клеммы рассчитаны на ток 40А
Это ты описываешь такую ситуацию, точнее твои опасения:

На самом деле при соединении клемм перемычкой ты получишь такое:

Так что не парься, все ОК.
1) Вот это вот я че то не понял
Как сделать отвод на неотключаемую линию
Двойной наконечник (ншви2). У тебя так этот отвод даже на схеме показан от вводного автомата…
Только у тебя там другая заморочка: твой Q01 (узо вроде — непонятно по схеме) не защищен автоматом. Если хочешь Шнайдера-Изи, то ставь там диффавтомат (EZ9D34616 например), и линия защищена по току и утечке, и место на два модуля сократишь. Тем же макаром и на второй дин-рейке Q7 (EZ9D34632).

2) Пишешь, что квартирный автомат 50А переедет в этажный щит: а зачем? там по описанию уже стоит автомат на 50А…
… по контролю и всяким таким штукам DI_HALT имеет большее представление, попробуй у него спросить…
День добрый.
В топике «3 инвертора...» основной смысл был о затратах на многочисленные линии (в сравнении с трехфазной установкой). У вас этот вопрос не сильно явен: вам ведь придется все равно тащить линию питания к одному ИБП и ко второму ИБП (параллельно); вы же не запитаете один ИБП от другого )))
Зайдем с другого конца истории:
1) есть кольцо 2500м, есть ИБП/1 и ИБП/2, питание на ИБП/1 — получается линия*ИБП/1 = 1250м(полукольцо), линия*ИБП/2 = 1250м(полукольцо), линия питания*ИБП/2 = 1250м(полукольцо). Итого = 3750м.
2) есть кольцо 2500м, есть ИБП/1, питание на ИБП/1 — получается линия*ИБП/1 = 2500м(кольцо). Итого = 2500м.
Похоже выгоды от двух ИБП совершенно нет…
А если вы надуманы в варианте 1) запитать ИБП/1 и ИБП/2 не шлейфом а из разных мест подключения (но от одноименной фазы), то скорее всего придется разочароваться и не иметь возможности соединить их в «кольцо», ведь навряд ли, даже на одноименной фазе, с разных сторон предприятия, выйдет одинаковая частота и совершенно одинаковый синус, которые еще видоизменятся после ИБП/1 и ИБП/2…

… и ИБП — не синхронизируются (по крайнер мере еще не слышал такого ни от одного производителя)…
И у призводителей и их офицалов, не составит труда расширить возможности: из трех однофазников сделать трехфазник.
Я все не доберусь нормальный пост наваять про «солнышки-инверторы», частично захватывал эту тему когда про свой щит писал вот здесь
Мы когда с CS-CS обсуждения вели я ему в коментах фотки показывал: какую ху##ю я за Уфимской конторой исправлял.
Будут вопросы — пишите. Я правда здесь не каждый день сижу. Можете на почту мне вопросы писать, там я всегда )))
Сразу извиняюсь, но я не читал всех коментов…
Я занимаюсь подбором и сам осуществляю монтаж систем солнечной энергии. Сразу к сути основного вопроса:
если инверторы имеют внутреннюю плату синхронизации между собой, они корректно превращаются в трехфазную установку. И им пофигу даже очередность приходящих в них фаз, или параллель однофазная. И соответственно они выдают на потребителей синхронизированные фазы и общий ноль. Никаких суммарных нулей и подбор повышенных сечений.
если это три одинаковых однофазных инвертора — то тогда картина иная.
По опыту: дешевле и удобнее установить плату синхронизаций в аппаратуру + прошивка, чем ваять многочисленные и увеличенные жилы между источником-инвертором-потребителем.
Можно узнать какие панели у вас? И как банк АКБ собран (вольт/емкость)?
18 кВт — это просто охренительная мощь)))
Я спрошу у поставщика (или на светильнике посмотрю). К нему идут две маленькие металлические клипсы, я их или на саморез или на заклепку к любой стенке щита ставлю.
Порядок фаз этим агрегатам по боку, так что этот вариант отпадает.
И Да и Нет. Я собирал две мощных АВД Karcher HD, и другое чередование фаз вызывает у них жуткий гул с вибрацией при работе. Хотя продолжают работать.

Люблю читать такие топики. Они все подтверждают, что закаленные 50-ти летние «спецы» вовсе не спецы, а привыкшие к одной и той же работе люди.
и есть официальный способ
скорее всего один из разрешенных способов
ЗЫ: Если у товарища три МАПа по 18 кВт и 48 панелей, я боюсь представлять какого размера гараж! )))
в самом начале топика фото крыши гаража, 25 метров вроде
Были раньше еще бокорезы Зубр, за целых, млять, 1500р, но какая-то сука их стырила, пока я чай пил на объекте…
Я себе покупал точно такой же, но под брендом «ЗУБР», уже год прошел — полет нормальный. Только иногда бесит, что затвор сам закрывается, когда отрежешь кабель. Вообще у меня достаточно инструмента «ЗУБР», и зачищалка типа WS-07, и кабелерез, и нож и т.д. По крайней мере их сталь хорошо держится.
Фонари, конечно же, всегда присутствуют и у меня. Они удобны когда я куда-нибудь иду, лезу… ползу :)
А при работе именно в щитах использую такой стационарный вариант уже давно.
Отписываюсь по КГ*35 и КГ*50, как и обещал.
Пробовал зачистить концы указанных кабелей этой зачищалкой, и как ожидалось, ничего не вышло. Изоляцию только наполовину смог прорезать, но это КГ, изоляция мягкая и «вязкая».
Мои ровесники, а точнее мои одноклассники и другие ребята служивший со мной, в основном бухают и «гопничают». Мой одноклассник, спортсмен бывший, умер около ночного ларька с пивом — алкогольной отравление. Другого убили из-за дозы и красивой куртки.
Мир вокруг просто сумасшедший, нельзя давать слабину.
Спасибо вам.
Я это и имел ввиду, именно местных мастеров, а не российские товары… Я много штудировал разные блоги, форумы… в конце концов только шамана CS (и это сообщество) изучаю около полутора лет. Остальное не дало мне ТАКОЙ результативности как здесь, с местными. Считай, что я в этом патриот :)
Чувствую иронию :)
Многое сделанного у нас имеет говнястое отвратительное качество, так как там руководит маркетинг и товарооборот… потому одной из наших маааленьких задач стоит опробовать самим и показать другим то, что нам доступно, или что случайно попадет в руки… дабы быть полезными…
:) упс…
все равно местные рулят больше, да?
Я может не в курсе… а он местный мастер по электрике?
Ну вот… в нашем городке все в разы дороже… пока через пятые руки перекупов дойдет…
Мне обошлась в 1250р. Но это Миасс, Челябинская область… и мой поставщик :) он наверно и свое не забыл туда добавить :)
скажу от себя лично… ютуб дело хорошее, но все можно по разному выставить, сделать акцент на одно и скрыть недостатки любого предмета… я за личный тест, и за откровенные обзоры местных мастеров…
Такие вот?
Очень рад, если это полезно.
Даже боюсь спрашивать, куда это ПуГВ*50 будет идти? Наверно чертовски злой щит будет :)
Кстати я кабель КГ*35мм и КГ*50мм забрал от моего поставщика для аккумуляторов, могу этой штукой их поюзать, погрызть и отписаться по итогу (здесь в коментах).
Ок. Более развернуто будет, когда я доделаю всю установку полностью, а точнее переделаю за специалистами похеристами из Уфы. Пара фото их «работы»


Потерпите недельку, там сделаю топик с фотками и отчетами, если хотите. А так слишком много и долго в коментах все описывать.
А я и не тороплюсь, умею ждать. Всему свое время :)
Идея классная и эта затея будет более чем крута!
А на мастер-класс я прям мечтаю попасть, но именно на твой. Пока моя супруга против этого, все-таки более 2000км надо преодолеть и назад столько же… :(
Ладно, там посмотрим как сложиться, вдруг и вправду слетаю по случаю :)
По ячейкам немного понятней стало, чуть проще чем я это представлял (писанина кода и т.д. :)

Так у него завод чтоль? Я помню он у себя в гараже все собирал…
По «рекламе» то он понял, что у тебя блог и сообщество принудительно :) читают клиенты, вот и решил, наверное, расставить сети…
Еще прикол из практики:
меня производственники спрашивали какую фирму брать чтоб на века щит в новый цех собрать, ну я естественно настоял на АВВ, поспорили-поспорили и они согласились. Я позже заезжал к ним посмотреть как дела идут, и охренел от того на КАКОЙ щит я их убедил покупать АВВ







у меня поджелудочная застонала от суммы денег, которую они потратили… там на 250А и на 150А все они… да и сам щит DKS 1,5*2 метра… прям хард-кор!
«Регистратор» там есть, это сам контроллер солнечной энергии, он показывает сколько кВт прошло в сутки, в месяц ну и т.д. Там более чем полный функционал. Потом отпишусь с фото.
Да дорого, согласен. Окупаемость разная. Смотря у кого какая ситуация. Смотри, в этом случае есть участок земли с домами, от города далеко, газа нет, тут все-все-все на электричестве. Одни котлы отопления 6, 14 и 18 кВт стоят, подогрев воды и т.д. Представляешь сколько надо платить Энергосбыту нашему за такие удовольствия. Много-много тысяч в месяц. А эта установка на 48 панелей по 250 Вт каждая, 10-11 кВт полезной мощи. Прошлым летом в сутки проходило около 58 кВт с установки… Есть над чем подумать…
Программно соединить ячейки 1С и Excel :) для меня все равно что научиться играть на пианино :) Может мне своего батю озадачить этим, он то шарит в этом вроде…

Жаль что Барамыч исчез, интересные топики у него… даже не знаю как сюда фразу применить: -«Все, что не делается, все к лучшему»…