• avatar CS
  • 0
О! Я про клеммы пропустил! Да, их же удобно ставить, чтобы сразу кабель подключать L-N-PE. А не по кускам.
  • avatar CS
  • 0
… и ЕЩЁ раз заматерим! Ну НЕЛЬЗЯ на ноль ставить вставку. Ампераж? Не сгорит? А как насчёт селективности? Блин, если так хочется срастить ноль — то есть просто злые клеммы на ту же DIN-рейку. И не надо изобретать. Ну не надо!
Вас могут смутить автоматы на 25А, это блок розеток по 5шт на кухню, кабель ВВГ-нг 3х4.
Смутил. Обсуждение не будет приятным, потому что косячим мы по крупному, Сэр!
Даю картинку в помощь:
Защита потребителей по самому слабому участку цепи
  • avatar CS
  • 0
Блин! Если фотки не грузятся сюда ко мне — то не надо их из Радикала вставлять. Это так задумано, и надо фотки поуменьшать в размере не больше 2500х2500. Это сделано, чтобы блог не перегружать.
Сейчас фотки сам перезалил так, чтобы они не на радикале были, а на хостинге. Так надёжнее.
  • avatar CS
  • 0
Ага! Вот отлично!
  • avatar CS
  • 0
Да чёрта с два! =) Как раз когда мне надо было бы его ставить — они его только выпускали =)
  • avatar CS
  • 0
Стоит искать. Можно я тебя чуть-чуть отошлю к Подводному, а? Даже книжку сейчас закину. Ты увидишь, что он с точки зрения эзотерики пишет о том же, что есть в психологии.
Грубо — что вот у нас есть Атманический идеал, связаный напрямую с нашим высшим Я. И что надо идти к нему, к этому идеалу. То-есть к душе, к высшему Я. И не просто идти, а очищать то, что спускает нам высшее Я от наслоений всякой дряни.

Что касается миссии — то если использовать Таро в помощь — то там достаточно всё интересно. Вот же у нас описалово 12-ти лучей миссии. У нас у каждого в этих терминах есть один из этих 12-ти вариантов.
А вот дальше этот вариант надо преломить на себя самого. Как преломить? Разными путями:
а) Кому-то надо будет атманический идеал искать
б) Кому-то достаточно понять, что «Ааа!!! Это ж про вот что!»
в) А кто-то будет понимать всё буквально и мыкаться всю жизнь.

Я же, когда со своей миссией работал, тоже метался то от «я буду всех эзтерике учить» до вон социального аудита. И вот когда нашёл — у меня весь мой жизненный путь сложился сейчас в точное понимание, зачем и что было.
  • avatar CS
  • 0
Ну вот давай разделим на части, чтобы со всем разобраться и психологию от эзотерики отделить.
1. Атманический идеал — это собственно высшее «Я» человека.
2. Искать его можно разными техниками. Кому-то пойдёт «Вот, хочу быть как он, но по-своему». А другому сразу пойдёт придумывание себя с нуля.
3. Всё-таки тут не было про подражание. Здесь было о том, что кто-то может помочь натолкнуться на себя самого. Ну вот скажем я барабанить люблю и тащился в разное время от разных барабанщиков. Но в итоге у меня есть своё представление барабанной установки и того, что там есть.

То-есть, я так понял, что тебя больше всего задело это подражание. Не волнуйся — я писал не о тупом подражании про «Не сотвори себе кумира» я знаю.
А то, что ты пишешь:
В течении жизни нужно изучать себя и свои возможности, прислушиваться к себе, к своему внутреннему Я. А дальше, все как в Самореализации!
… так внутреннее «Я» — это ж и есть душа.
  • avatar CS
  • 1
Да, есть такой прикол! А можно и народ троллить. Скажем, сделать распайку и всё прозрачной изолировать. А потом сфоткать, подобработать так, чтобы термоусадка не бликовала и выложить куда-нить «А вот я соединил! Гильзами как Гуру советуют!» =))
  • avatar CS
  • 0
Да вроде и даст как раз.
  • avatar CS
  • 0
А если косвенным методом смерить под мощной нагрузкой напряжение L-N и L-PE и сравнить и высчитать сопротивление?
  • avatar CS
  • 0
Ну можно заказать какой-нить MBM или тупо пластрон AGxx. Только проверить, как долго он будет ехать и что дешевле — MBM или пластрон отдельно.
  • avatar CS
  • 0
А вот как он, этот АВР? По сайту там всё офигенно — у него нули раздельные и он работает достаточо круто!
Так… шо-то я почитал. Посмотрел. Вот БЛИ если кому-то ставить — то я ПОСТАВЛЮ! Ну если ВДРУГ для исключения кому-то щиток надо будет воткнуть. А ставить его можно будет в обычный AT/U (только глубину проверить), взяв глухой пластрон и вырезав там дырку, как я когда-то OMIX пихал: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/EDF34-PlaceForOmix.jpg
  • avatar CS
  • 0
Гыгы! Так ему и надо! =)
  • avatar CS
  • 0
А какие уведомления? Тут движок даёт такое:
а) Если ты на комменты к посту подписался — валить будет всё
б) Если тебе ответили на коммент — мыло свалиться про тебя

А шо там со спамом?
  • avatar CS
  • 0
Да я щас без копейки! У меня постоянно вертится идея сделать открытую встречу. Тупо снять кафушку на какие-нить выходные. Написать на блоге «Адрес такой-то, приходите кому не лень».
Выступить там с лекцией на тему мастерства и самореализации, а потом кто хочет — пущай тусит.

Шашлыки я как-то не очень. И не весь народ на дачу рванёт =)
В общем виде идею заметал! Будем делать сборища. Я никогда их не делал ишо =)
  • avatar CS
  • 0
Ну какой нафиг институт? Вот у нас же пример от Rechte, что она отучилась, а потом в итоге в колледж пошла и там выучила не то, за что бумажку в инсте получала, а то, что было интересно.
Скажем, вот я. У меня сраный диплом «разработчик РЭА», который даже не помню где валяется. И что? Он мне сгодился? По диплому я специалист какого-то там начального уровня. Но почему-то РЭА разрабатывает круче меня DI HALT, у которого диплом по приводам и двигателям, а я почему-то оказался на хорошем счету у ABB и блог известный. И вот этому меня в институте не учили.
Я считаю, что у нас социальная часть мастерства в полной ЖОПЕ и ЗАДНИЦЕ одновременно, и что учат там сейчас тупых баранов. А вот когда человека самого несёт по интересам — тогда он УЧИТСЯ. И единственное, зачем нужна тут социальная часть — для того, чтобы дать ему бумажку, что он типа специалист.
А это не враньё? Ведь смотри, какая цепочка получается:
[Человек] — [Бумажка о том, что он спец] — [HR, который верит бумажке] — [Фирма] — [Работа].
И всё-всё зависит только от этих бумажек. А если они липовые? А если у меня бумажка по РЭА, а я сейчас аудитом и консультациями вообще заниматься буду? Что тогда? Без бумажки меня не примут, но куда? Туда, где смотрят именно на бумажки, а не на человека.
И вот тут круг у меня замыкается, и социум я буду менять так, чтоба смотрели на человека. Это называется «Японский подход».

Согласен с учителем жизни, в хорошей интерпретации этого дела.
Блин. Щас по этому комментарию тоже сделаю мелкий пост =)
  • avatar CS
  • 0
Я в итоге сделал пост, где можно нам обсудить, кто же таки профи, и как их едят.
Можно не спорить, а дополнить мои мысли. А потом небось из этого поста вылезет что-то «Как найти мастера» или «Куда стремиться мастеру».
Пост тут: http://we.cs-cs.net/blog/srl/50.html
  • avatar CS
  • 0
Угу. А вот и пожалуйста другой взгляд.
Может тогда сделаем просто пост в блоге про самореализацию и там и обсудим, что же мы от мастеров ждём? =) Чуть позжее сделаю!
  • avatar CS
  • 0
Хм. Я пробовал всю эту терминилогию разрулить и не смог. Вроде и Мастер и Профи — это может быть и одно лицо и разные: один кустарит, а второй делает то же, но со знанием что делать.
И в итоге получается, что пофигу как его называть. Лучше определить те качества, которыми он должен обладать. А из них первое — понимание и уважение себя и своей работы. Ну как-то так, что ли…
написал и сам не понял, что написал =)
  • avatar CS
  • 0
Давай! А я на основном блоге буду писать дальше про социальный аудит =)
  • avatar CS
  • 0
Хочешь эзотерического пояснения? =) Есть несколько территорий, на которых люди взаимодействуют. Я не все помню, потому что до этого момента не дошёл ещё подробно.
Одна из них — это мир, а другая — арена. Это где «кто кого». Вот у нас щас мир арены как раз.
Да и ещё вспоминай, что сейчас жёлтых и просто ушлых развелось, которые делают всё не ради самих себя, а ради своей выгоды.
  • avatar CS
  • 0
Ну ладно, ладно! Я постараюсь правильно запилить пропаганду сообщества, чтобы народ понимал, что это свободная туса, а не очередная площадка типа МастерСити.
  • avatar CS
  • 1
Я вас обоих по справедливости хочу успокоить.
Народ, вы просто оба горячие. А когда горячие сталкиваются — начинается ТАКОЕ =))
Я же сам чуть что — так горячиться и ругаться =)

Так что не парьтесь, народ! У нас тут нет правых и виноватых, а сами люди сюда приходят, чтобы от, ИМХО, МастерСити с его срачами отдохнуть.
  • avatar CS
  • 0
И ещё раз не за что!
  • avatar CS
  • 0
Так полотенцесушитель у него классный получился! Мне понравилось! =)
Ну блин! Правда, тут не над чем ржать. Потому что юмор тут в виде «А вот я щас скажу шо-то такое, от чего у всех будет разрыв шаблона и они должны смеяться».
А они не смеются. Опа. Разрыв шаблона. Но не там! =)
  • avatar CS
  • 0
Не за что! Пользуйся на здоровье и пущай всё работает долго и хорошо! Я рад, что так получилось и что так сгодилось.
Я буду не против, если я кому-то понадоблюсь в своей новой специальности — по самореализации и оптимизации.
Твой щиток, считай, тоже оптимизация на тему «Как сделать так, чтобы было подешевле, удобно собирать и легко пользоваться».
  • avatar CS
  • 0
Я напрямую в базе данных пофиксил. Ну блин! Это ж не WordPress, тут движок попроще, но быстро бегает. Допиливать его очень тяжело, поэтому скорее всего останется прям как есть.
  • avatar CS
  • 0
УРААААА!!! ПОЗДРАВЛЯЮ! Ты молодец и в итоге получилось здорово!
При желании пиши дальше про ремонт или про другие вещи.

(я пропадал из сообщества, сейчас по всем комментариям пройдусь).
11 кВт на фазу. Если не нравиться ПВ на нуле, предложи вариант получше.Нет УЗИП нужно защищать только ПВ. Реверсивный рубильник нужен для отключения щита под нагрузкой со 100% гарантией отключения. Клеммы нужны чтобы под один автомат запихнуть несколько кабелей, и как следствие не устраивать месиво проводов.У меня нет устройства способного нагрузить 1 розетку на 25А. А вот 5 розеток нагрузить на 25А спокойно.
  • avatar Johnny
  • 1
Выделенная мощность — 40 кВт? ПВ в нуле — вообще ноу комментс.
УЗИП, возможно, следовало защитить дополнительным АВ?
Зачем нужен (реверсивный?) рубильник, контактор?
Клеммы имели бы смысл, чередуйся они L-N-PE. А так опять получится месиво проводов.
Автомат 25А на розетки я не стал бы ставить в любом случае, ибо сами наши розетки — всего на 16А.
Две розетки для того что бы в них втыкнуть 2 удлинителя, один для подвала, другой для первого этажа. Да конечно, можно было взять шины и не делать перемычки.Но шины стоят денег.
А зачем две розетки?
Было бы намного красивей, если бы провод не давил на автоматы — перекашиваются.
Если там S200, то у cs есть много подробнейших мануалов о том, как избавиться от лишних проводов. А так, довольно брутально — мне нравится!
Смешное наблюдение в кругу своих знакомых — девушек, которые нашли свое дело и работают на себя, получая удовольствие, гораздо больше чем мужчин.Так как на первом месте у них семья, в своих делах(дизайн одежды, организация мероприятий, туризм и т.д.)не гонятся за баблом, а работают для удовольствия.С одной стороны хорошо, с другой их мужики впахивать за двоих)))
Раз уж меня понесло, то напишу о своих ощущениях.
А стоит ли искать атманический идеал?!
Каждый человек — это мини государство, со своими законами, моралью, духовными ценностями и мироощущением. И если все эти винтики большой системы работают слаженно и опираются на чистые помыслы, наполнены человеколюбием и направлены на созидание, и чем честнее человек сам перед самим собой, тем духовнее сам человек и тем больше ему сопутсивует удача. А удача — это как раз допуск к выполнению Миссии и значит система работает правильно. А если какие-то внутренние законы не работают, то их нужно менять методом проб и ошибок, иначе не запомнишь и не поймешь, и не разберешься по правильному пути ты идешь или нет. Не набив себе шишек — не сделаешь правильных выводов и будешь бродить по кругу в поисках себя и смысла жизни. А со временем, набравшись опыта на своих ошибках становишься мыдрым и это закон жизни. Мудрость приходит с годами — и это как раз и есть осознанием своей Миссии, которую можно искать всю жизнь.
… Ориентир в молодости конечно нужен, но он меняется, когда набираясь опыта, меняешься ты сам…
На мой взгляд, это уход от себя и возведение кумира! Можно легко запутаться и потеряться, где ты, а где идеал. Самое важное на мой взгляд слушать себя и стараться не быть похожим на других. Ориентир в молодости конечно нужен, но он меняется, кода набираясь опята меняешь ты сам.
Очень интересно наблюдать за тем, как ребенок развивается с пеленок. Когда растила дочь, то этого не замечала, голова была занята совсем другим. А когда появился внук, то мир сразу изменился. И наблюдая за ним, понимаешь, что у ребенка в начале пути нет никаких идеалов, они заложены в нем и взрослым просто нужно наблюдать за ребенком и помогать разобраться в себе и в своих хотелках и дать ему раскрыться. Малыш, в возрасте до 3 лет — уже личность и ему не нужно быть похожим на кого-то. Нужно просто дать возможность познавать окружающий мир и по тихонько направлять, чтобы глупостей не наделал.
Вот так и взрослые, те же дети. В течении жизни нужно изучать себя и свои возможности, прислушиваться к себе, к своему внутреннему Я. А дальше, все как в Самореализации!
Щиток готов! :) Всем огромное спасибо за участие в обсуждении, за споры:) и отдельное огромное спасибо Мастеру!
Раз ты начал эту тему, то решила продолжить ее:). Еще одна статься, достойная внимания cs-cs.net/tabu-i-balans!
Тоже считаю, что у мужчин и женщин разные миссии. Самореализация для женщин в глобальном смысле должна заключаться в воспитании детей и поддержке мужчины, что бы он мог найти себя и самореализоваться. Должна быть гармония во всем. А самореализация, о которой пишет CS как раз для мужчин! И если мужчина сможет самореализовать себя, то всем будет хорошо и все встанет на свои места! И женщине будет хорошо и детям и людям в целом! Т.е. у мужчины самореализация в маштабном плане, а у женщины более узкие границы, но при этом и у мужчин у женщин миссия заключается в том, чтобы нести людям добро.
Сегодня буквально прочла cs-cs.net/samorealizaciya-missiya-otdacha!
Есть над чем задуматься. Но пока неготова так сходу комментировать. Нужно переварить, т.к. уже сформировалось своем мироощущение и своя оценка происходящего. Очень многое перекликается с моими взлядами, но что-то вызывает вопросы. Жизнь многогранна и много подводных камней.
Обязательно буду отмечаться, регулярно захожу сюда!
Спасибо!
Это я к Johnny обращался.
Ты самый грамотный спец в этой теме и твои ответы самые содержательные, но будь, пожалуйста, поспокойнее. Я не вижу, чем тебя тут задели. Ты чего материшься? ;)
Позволяет, так же как позволяет и 2-жильный кабель к 1-клавишному выключателю, ибо выключатель — это не электропотребитель. Заземлять необходимо только электропотребители I класса защиты от поражения электротоком. К тому же, выключатель освещения для нормальных условий эксплуатации (обычный бытовой выключатель/переключатель) как правило не имеет открытых металлических частей и не имеет клеммы присоединения заземляющего проводника.
Однако, вообще нет смысла использовать 2-жильный кабель, ибо выключатель всегда может потребоваться заменить на диммер, 2-клавишный выключатель или на переключатель — там 3-я жила как раз и пригодится, а до поры до времени пусть будет — висит никуда не подключенная — есть же не просит!
Закладывать 4 жилы на 2-клавишный выключатель? Не, я бы не стал — это не только не требуется, но и уже не рационально.
Очень даже не сумбурно получилось. Все верно. Я тоже считаю, что и блог CS и это Сообщество очень нужны.
К сожалению, по моему опыту, как правило, единицам удается совместить любимое дело с хорошим заработком.
За последние дня 4 у CS на основном блоге появилось много интересных и нужных постов. Думаю, что хорошо было бы обсудить и ваши мысли и его в нашем Сообществе.
Я правильно понимаю, что ПУЭ позволяет проложить 3L кабель к двухкнопочному выключателю?
Да уж, могЁшь!
А эти китайские рубильники (IEK, DEKraft и т.п.) действительно отличные! Ведь их прародителем был Merlin Gerin. И конструкция там, в отличии от автомата или УЗО, примитивная и дубовая — накосячить трудно :)
Сколько людей — столько мнений. У каждого свое понимание и ассоциации. Русский язык богатый.
На мой, женский, взгляд я прослеживаю две связки: Профессионал-Мастер и Профессионал-лЛбитель. И не всегда это связано с деньгами.
В первой связке, по ощущениям, Профессионал — это человек хорошо знающий свое дело, четко и качественно выполняющий ту или иную работу, как говорится со знанием дела. Разбирающийся досконально в своем вопросе и в плане, как надо технически и как правильно теоретически, соласно Правилам. А вот Мастер — это тот же профессионал, но еще и с творческим подходом, который обладая опытом и знаниями может сделать что-то, что до него никто не делал, да еще может этому научить. Т.е. Мастер — профессионал+художник+учитель.
По второй связке, по роду своей деятельности, мне приходится часто оценивать риски в страховании жизни. Так вот в связке профессионал-любитель, Профессионал (например спортсмен) — это профессиональный хоккеист или футболист, хорошо обученный разным приемам, занимающийся на тренировках, чтобы держать себя в форме и который получает за это деньги, и работает на износ, а Любитель — это тот, кто просто время от времени занимается тем же самым, но не за деньги, а в свое удовольствие.
Да, + молниеразрядники в вводном щите.
Спасибо!

Повторюсь, желание клиента :). Ничего не смог сделать. Там чисто активная трехфазная нагрузка, поэтому я попереживал-попереживал, и успокоился.
Спасибо!
Очень красивая разводка в щитке! Супер!
Да… у меня тоже!) Очень хочется попробовать. По цене, в принципе выгоднее, чем какие-нибудь совсем специализированные блоки АВР покупать, т.к. 7-8 т.р. он стоит + 2 контактора по 5 т.р. = 17-18 т.р., а специализированный блок — это от 25-30 т.р. и выше.
Плохо только с установкой его — монтажная плата и щит на наборных edf-панелях тут сразу просятся.
Мда, это он погорячился, конечно. С генератором вообще шутки плохи ибо люди, допустим, бытовые генераторы подключали к розеткам, но при этом раз-раз, да и забудут выключить вводной автомат. А потом при подаче напряжения пожалуйте сноп искр, КЗ, сгоревшую проводку, сгоревший генератор… В таком случае вся экономия на реверсивном рубильнике боком выходит: за одно такое происшествие он прям точно окупается.
В данном случае щит не основной, и тут РВФ — исключительно как контроллер питания ответственных потребителей стоит, а в основном щите — там мощный АВР (с коммутирующей способностью аж на 125А и занимающий 72 модуля :)).
  • avatar True
  • 0
Так я и не пытаюсь навязывать свое мнение. Все пис!!@
  • avatar Aleba
  • 0
Мне кажется, что это не предмет спора или дискуссии. Это моё мироощущение, я им поделился. Это всё равно, что спорить о вкусах. У Вас своё мироощущение, у CS — своё. У меня это мироощущение формировалось в течение достаточно длительного времени, чтобы сейчас сказать: «Вот я дурак! 20 лет думал так, а в Википедии по-другому!» На мой взгляд в спорте понятия профессионал и мастер очень узкие и сугубо технические. К счастью, в жизни всё намного интересней.
  • avatar True
  • 1
Ни в коем случае не хочу холиварить или спорить по букве «закона», но мое видение полностью совпадает с википедией.https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Профессионал
т.е. это все же человек получающий деньги. Как еще не так давно очень четко делился спорт на профессиональный и любительский, и на ту же олимпиаду не допускались спортсмены из разных профессианальных федераций, типа НБА и НХЛ.
  • avatar Aleba
  • 0
Можно у меня на дальней даче собраться. Там пока особо ничего нет, только огороженный участок, бытовочка с удобствами, навес и мангал. Сразу за забором лес. Можно, как вторая волна грибов пойдет, собраться, в лес сходить, шашлычелло пожарить. А можно и не ждать волны, просто собраться в солнечную погоду :)
  • avatar Aleba
  • 0
А я так вижу.
Специалист — это человек, обладающий специальными техническими знаниями и базовыми навыками. Специалистами мы становимся сразу после окончания института (технического университета). Потом мы устраиваемся на работу, и начинаем получать заработную плату. На мой взгляд в данный момент специалист не становится профессионалом, он становится устроенным специалистом. По мере работы мы приобретаем стаж: наши навыки и знания (как технические так и общечеловеческие) начинают расширяться. Здесь некий перекос теории над практикой полученный в ВУЗе начинает сглаживаться. Появляется некий «намёк на профессионализм».
Профессионал же, в моем понимании, это специалист обладающий колоссальным багажом общечеловеческих ценностей, таких как: жизненная мудрость, устойчивая гражданская позиция, умение говорить и договариваться, человеколюбие и многое другое. Таких людей я называю — Учитель Жизни. Как правило от них всегда исходит позитивная, положительная энергия; они хорошие рассказчики и обладают тонким чувством юмора.
Учитывая сказанное выше, я считаю:
1) Профессионалов нет! Профессионал — это недостижимый предел, о нём можно говорить, но достичь его невозможно. Как в теории пределов, когда некая величина стремится к бесконечности. Профессионал, в моем понимании, это и есть бесконечность.
2) Нельзя сказать: «Я — профессионал!», но можно сказать: «Он — профессионал!». Если обыватель по совокупности неких факторов сложил о специалисте такое мнение, почему нет? Это его оценочное суждение, он имеет на это право: «Этот человек — профессионал! Обращайтесь к нему, он сделает так, как надо!» И это, на мой взгляд, высшая оценка деятельности специалиста.
Да и даже если собраться и сказать, что электрики, но предложить тему параэлектрическую или вовсе «диэлектрическую», то тоже здорово бы вышло. Мы ж не лесорубы: «с бабами о лесе, в лесу о бабах» — можно и на иные темы светские разговоры вести за рюмкой чая после работы, например! ;)
Отчего ж не собраться? Даже ФИДОшники раз в год собираются, а мы чем хуже? :)
  • avatar True
  • 0
Сто плюсов к карме. Даже и комментировать особо нечего.
  • avatar True
  • 0
Я вот вижу так: Мастер — человек обладающий высокими знаниями и опытом в той или иной сфере. А вот профессионал — это человек получающий деньги за свою работу. Так вот первый может быть и любителем(может хобби у него такое), а вот второй просто обязан быть первым. С выиекающим качеством и ответственностью.
К сожалению, и так и так подразумевал: есть и мастера с юр. лицами — большое исключение, но большинство — обычные ребята без всяких регистраций.
Да, а ситуация многогранная, согласен полностью.
Я вот еще один пост про мастеров напишу попозже, там немного эту тему постараюсь затронуть.
  • avatar Aleba
  • 1
Если Вы под словом «мастер» подразумевали «Мастер с образованием юридического лица», тогда моё дополнение неуместно. Но в моей практике, к сожалению, такой Мастер — это скорее исключение, чем правило. А если юр. лицо и регистрируется, то мастер переходит в разряд руководителя и больше не работает руками. Кроме того, ситуации, когда мастер, набрав кучу работы и не справляясь с ней в срок, привлекает сторонних работников и те начинают «лепить», сплошь и рядом. К чему я это всё: ситуация не простая и многогранная. Думаю те, кто что-то делает регулярно понимают, что универсального рецепта нет и всё зависит от конкретной ситуации, конкретной задачи. Зачастую, удовлетворительный результат достигается только одним методом: проб и ошибок.
Ни в коей мере спорить не буду, т.к. от того, как мы платим налоги (а да-да, это наша личная ответственность перед самими собой, и мне очень не нравится, когда люди говорят, что «я не плачу налоги, потому что государству я ничего не должен» и т.п.). Но замечу один момент с частными мастерами: нормальный, хорошо вставший на ноги и дорожащий своей репутацией мастер обычно открывает, например, свое ИП.
Дак да, соглашусь. Я не понимаю откуда пошло «человек человеку — волк»…
Подожди, это начало :). Я вот сейчас жду вестей чего дальше делать будем.
Можно, подробнее читать тут.
Надо будет попробовать. Я паяю только медь с алюминием. Тоже как-нибудь напишу.
Не хочу выглядеть смешно, но у меня возникал вопрос, можно ли наращивать провода. Например, в такой ситуации когда, дом старый и в первую очередь делаешь проводку, а потом при наличии денег только сможешь знаяться фундаментом. Если потребуется для заливки фундамента дом поднимать, то и провод заземления может оторваться, его можно отсоединить, но потом его может не хватить. Возможно будет использовать подобный способ наращивания или нужно будет полностью на всю длину менять провод?
:)… ну что делать, чистила клавиатуру, но видимо уже пора менять…
Чистая правда! Такое чаще всего бывает. В наше время все повернулось с ног на голову. Люди не в счет к сожалению. И как это исправить… не знаю, а надо. Вот и мне пришлось в кредит влезть и сделать самой щиток. Одна бы я не справилась никогда, без твоей помощи. А раз ты есть, и такие люди как ты встречаются (в разных областях), то это уже шаг вперед.
О человечестве и взаимопомощи о людях. Вот буквально пример.
У меня на даче в деревне в пятницу, в ночи, застряла фура (Деловые линии), груженая 20т. тонн пластиковой крошкой, прямо возле моего дома.
Только несколько человек вышли помогать, я с зятем и еще один мужик и его дочь с сыном и еще один сосед. До двух ночи мы конопатились, лопаты принесли, кто что мог. Но он так закопался, что мама не горюй. Я вообще думала, что он эл. столбы снесет, когда задом подавал или вообще на участок завалится.
Сосед, который был с нами, вспомнил, что у кого-то перед домом гравий лежит. Сосед сходил за гравием (пару пакетов принес, которые в магазинах под продукты предлагаются и еще раз на лопат 10 принесли), ситуация аховая была, дорога была для части деревни перекрыта, т.к. в конце деревни тупик. В итоге и гравий не помог. Сел капитально.
Водила был удивлен такой помощью со стороны посторонних людей. Пришлось ему своих вызывать. Прождал до утра, а утром приехал 40 т. тонный эвакуатор. Не знаю как он не завалился, но с горем по-полам вытащил злосчастную фуру, правда, при этом мой забор все же задели, прямо при развороте в угловой столб въехал. Благо у меня рабица на этом участке, поправимо. Не первый раз уже.
Так о чем я, на следующий день вся деревня гудела, а хозяйка гравия нас чуть не порвала, как Тузик грелку. Всем пофиг, никому ни до кого дела нет. Сам заехал, сам выкорабкивайся. Да и фирмачи приехали, своего вытянули и по моей просьбе колеии, которые образовались, немного закопали. И все. И всем все пофиг. Но мужик, водитель, он сам из Самары, я так думаю останется блаодарен, что его поддержали, хоть не смоли помочь в такой ситуации. Деньги деньгами, но мы же люди!
  • avatar Aleba
  • 0
Как говорится, +1000. Я бы добавил, что фирма таки платит налоги. Насколько эффективно они расходуются, это другой вопрос. Но это дороги, здравоохранение, образование и многое многое другое. Мне кажется, это нормально.
Это плохо, потому что некоторые буквы важнее других…
:)))
У меня на компе буква «Г» залипает, частенько ее теряю:).
Щиток работает, Ураааа!!! Но проверила только, когда получила одобрение:). Только что!
Я сделала это! У меня получилось:). Моей благодарности нет раниц! Спасибо.
А также спасибо всем, кто участвовал в обсуждении:)
  • avatar Aleba
  • 0
Это нормальное заземление. Забить!
  • avatar True
  • 0
Пока вижу один вариант. Открутить пен и посмотреть напругу фпза-земля. Правда это ничего не даст скорее всего.
  • avatar True
  • 0
Так я почти так и сделал. 2.5м 40 уголок. Треугольник со стороной примерно 2м. Обвязка этим же уголком и полоса к гзш.
вот теперь вопрос. Все же заморачиваться или забить и оставить как есть
  • avatar Aleba
  • 0
Батька просил не нудеть и письки не доставать.
Как сказал один замечательный человек: «Знаешь, чем жизнь отличается от мужского полового органа?» — Жизнь жоооще!
Я обычно закупаю 18 метров 35-го уголка и 12 метров 40-й полосы. Уголки режу по 3 м, затачиваю, откапываюсь на полметра-метр и забиваю в грунт уголки в одну линию или буквой «Г», вдоль цоколя. Затем обвязываю все полосой и обвариваю. Узлы сварки крашу грунтовкой. Полосу вывожу в дом через цоколь. Дальше болтовое соединение, ГЗШ, переход на провод. Как-то так.
  • avatar True
  • 1
Я раньше делал прямую скрутку, потом сверху накручивал олово с флюсом(такие спиральки в колбах) и нагревал горелкой. Пропаивалось на раз.
  • avatar True
  • 0
Вот пожалуй попрошу совета: забил уголки, обварил. Вобщем сделал ЗУ. Все гуд. Может так нельзя, но померил сопротивление между ЗУ и PEN. Получил 700-800ОМ. Когда обваривал замерял между штырями было около от 50 до 10 кОм. После обварки, получил результат выше. Конечно нет никакой гарантии что опора заземлена правильно и это не она косячит. Решил забить еще один уголок. Вот тут вопрос: в центр треугольника и соединить углы или рядом что бы получился ромб? Или для начала попробывать залить ведер 10 соли? Или вообще ничего не трогать?
  • avatar True
  • 0
Как на 17ой странице. TN-c-s. Правда первого ovr пока нет, завтра буду заказывать.
  • avatar True
  • 0
Согласен. Учел еще первое твое замечание. А оппоненты почему то нет. Я думал у нас тут здоровый спор, а ты прав, все скатилось в срач. Причем на пустом месте.
  • avatar True
  • 0
Ну я взял с тебя пример. Хотя и раньше так поступал. Разумная достаточность как ты говоришь. Посему я для себя могу позволить так. Я ж не профессионал(в плане кому то за деньги)
Прозрачной почему-то страшновато… :) Особенно фазные.
  • avatar Aleba
  • 0
Вот ты меня в занудстве обвинил. А у меня, между прочим, мелькнула мысль, может граждане бензопилу качестве резервного генератора используют. Это хит! Круче «полотенцесушителя» для измерения токов утечки.
  • avatar CS
  • 0
Шо-то никто не комментит, а ведь это дело и с моими постами о том, как людям на всех насрать перекликается.
Короче, рассказываю своими словами. Meldir мне позвонил страшно злющий и охреневший.
Дело в том, что заказчик — человек при деньгах и хотел сделать один раз и адски надолго. При этом он готов был платить деньги рабочим (и платил) и просил их не использовать дерьмо. Однако людям опять было пофигу и их интересовали только деньги, которые они и получили…
  • avatar CS
  • 0
Неплохая тема! Идею берём на заметку!
  • avatar CS
  • 0
Он спрашивает: у тебя перед УЗИПом есть какой-нить автомат, который отрубится, если УЗИП решит не погасить адский удар молнии и внутри замкнётся?
Так я понимаю, что до УЗИП вон вводной автомат стоит.
  • avatar CS
  • 0
А вот загляни на КВТшку: http://techelectro.ru/prod/lugs/cu-al
  • avatar CS
  • 0
Хватит серьёзничать! Ну-ка переходим на простой язык даже в сложной технике. Хватит с нас пафосных до жира заказчиков и прочей фигни.
Она надоела хуже горькой редьки. Это беспросветная мгла какая-то прямо. Все такие прям пафосные, умные, что зубы сводит. Умом надо выделяться, умом ©.
Мы же в первую очередь люди, а потом только должности.
  • avatar CS
  • 0
Не, я про пилу =)
  • avatar Aleba
  • 0
Ну ты та чёто говорил, о прошлой жизни, но подробности не уточнял :)))))
  • avatar CS
  • 0
Слушай, может я тоже женщина? Я прочёл, поржал и пошёл писать пост о том, как мы все серьёзны и занудны…
Да, включать бензопилу. По этому поводу есть даже классная смешная история!
  • avatar Aleba
  • 0
Читай внимательно:

Все комплименты Мастеру, я только реализовала на деле. А УЗО у меня типа «АС», а автоматы «С». На сколько я помню из того, что читала на сайте CS типы идут по нарастающей: А, В, С, D. На свет можно «А» или «В», а вот на розетки лучше «С»,а если какую-то бензопилу включать, то при ее включении чтобы автомат выдержал, то лучше использовать тип «D». Если все правильно уяснила и ничего не напутала.
  • avatar CS
  • 0
В какую-какую сеть?.. А как в розеточную сеть поключиться? Там надо какие-то сжимы ставить хитрые или как-то провод на кабель сети накручивать?

А ты подключал?
  • avatar Aleba
  • 0
Хорошо, перефразирую. Здесь (начиная с 16-й страницы) находятся схемы, рекомендуемые производителем для подключения УЗИП. У Вас какая из этих схем применена?

www.ep.ru/product/katalogs/ABB/04_OVR.pdf
  • avatar CS
  • 0
Блин! Да что же это такое? Почему, ёпта, темы, связанные с тем, где можно хоть как-то посраться, всегда вызывают срач?!
Вот млять можно ВСЕГДА знать, что если зайдёт речь о ПВС vs ВВГ, PE и шлейфе, защите УЗО от сверхтоков — так СРАЗУ ИДЁТ СРАЧ И МЕРИЛОВО ПИСЬКАМИ?
Я понимаю, что мужская этология — мериться письками. Но с тем, как мужчина развивается, он больше и больше берёт контроль над своими животными инстинктами.

Я ведь вас всех знаю как облупленных, мы со всеми переписыались и даже виделись. А вы ведёте себя как на МастерСити! У нас тут не МастерСити.
Мы не срёмся, а обмениваемся ОПЫТОМ, понимаете? Мы УЧИМ И УЧИМСЯ! Это значит, что надо не апломб проявлять, а быть мягче. Если кто-то не прав — покажи, разъясни, почему именно так, а не мордой в ПУЭ тыкай!
И уж тем более не надо соревноваться в интеллекте. Мы все начинали с ошибок. А лучшее разъяснение правил — это не их знание назубок, а понимание, ПОЧЕМУ надо делать именно так и к чему приведёт, если сделать наоборот.
  • avatar Aleba
  • 0
Подключение бензопилы в розеточную сеть — это совсем не занудно, а очень даже весело :))))))))
  • avatar CS
  • 0
У меня единственное дополнение. Я занудствую только в том, чтобы в самом кабеле по возможности PE было подключено на тот случай, если у нас что-то с кабелем случится.
  • avatar CS
  • 0
Не! Я бы не хотел дискутировать. Мы ща свалимся опять в хрень и занудство. Правда.
Я бы лучше дискутировал на тему самореализации или ещё чего-то подобного. А технарские дискуссии мне не особо интересно, например, поддерживать, когда всё доходит до пунктов правил и прочей хрени.
  • avatar CS
  • 0
Если используют — пусть хоть маркируют!
  • avatar CS
  • 0
Так взять шо-нибудь типа 5х1,5 и не париться? Народ берёт иногда 4х1,5, но мне кажется, что его тяжелее найти, потому что 5х… всегда есть для трёхфазных линий, а 4х… может и не быть.
  • avatar CS
  • 0
Да пока я тут отвечал — всё отлично уже! =) Небось и щиток работает! =)
А соседа не надо было взрывать расспросами про адаптеры. Это удобно, когда щитки собираешь пачками и когда ввод оформлен одинаково (вот например всегда рубильником). А когда ты собираешь один-два щитка в месяц, то можно и просто провод подсунуть и не париться.
  • avatar CS
  • 0
Вот, отлично!
  • avatar CS
  • 0
Да можешь и попортить. Только не занудно. Ещё раз тебе повторяю. Задача: сделать максимально бюджетный, но злобный щиток и сделать его хорошо.
  • avatar CS
  • 0
Защищены как обычно — вводным автоматом в щитке на столбе. Который на 25А/3p. Преды ставить мы не будем. Мы не совсем в германии. Про их типы я знаю, ты же сам знаешь =)
На дачный дом, где из потребителей свет и розетки и насосы, Ашки я ставить не стал в качестве бюджета.
  • avatar True
  • 0
да в сущности ничего не будет, просто на открытых шинах будет фаза вот и все. т.е. я думаю приятнее ожидать фазу, там где она должна быть.
а что будет, если не прозвонить? не сработае или все сгорит?
какой был:), ну не тоненький же в рубильник проводо втыкать, он мягкий и не зажмется.
Спасибо за легбез:)
  • avatar True
  • 1
а можно было и не хамить…
Конечно, наконечник в данном случае — излишество. Да еще и «шестёрка» :)
Я понял, что это была какая-то попытка меня подъебнуть.
А о чем вы — мне не понять. Да и насрать, если честно. Aleba, похоже, раскрыл вашу суть. Я думал, что CS не абы кого сюда зовёт…
  • avatar True
  • 0
его задача сливать импульсные перенапряжения в землю. он на 40 Ампер, вводной 32 сработает от перегруза раньше. не понял вопроса
  • avatar True
  • 0
не понял, от каким сверх токов?
  • avatar Aleba
  • 0
А он как-то защищен от сверхтоков?
  • avatar True
  • 0
Да.
  • avatar Aleba
  • 0
А я чё-то схему шкафа не понял. Слева от УЗО это что, УЗИП?
  • avatar True
  • 0
а это было обращено к Джонни, он понял о чем я.
  • avatar Aleba
  • 0
Нет. Не угнаться мне за полётом Вашей мысли :(
  • avatar True
  • 0
Можно, но гильз именно наконечников, а не соединительных я не видел.
  • avatar True
  • 0
Забыла одну простую вещь.перед подключением к рубильнику, адаптер лучше прозвонить. Т.е. воткнуть в розетку и индикаторной отверткой найти фазу ибо в розетке можно не угадать. Ну и на вилке пометить тоже.
Включено — это красное окошко! Рычажок вверх.
Вот такой одноразовый мини-адаптер получился. Как я понимаю, сереневый проводок — это N — я его приняла за ноль, а белый приняла за фазу.
Фазный проводок зачистила и сложила медную пролоку пополам и обвила ей кусок гребенки посередине, ничего не паяла. Затем одела копус изолятора на гребенку, а проводок в оплетке протянула. Вставила фазы в рубильник. А нулевой зачистила подлиннее и вставила в наконечник, а за тем в дополнительный блок рубильника N. Вот как-то так.
На фотке должно быть видно:




Буду ждать комментариев, до старта:)!
И еще раз повторюсь, включаю в сеть адаптер, Рубильник перевожу в положении — ON, у УЗО все рычажки опущены и над ними зеленые окошки. После того, как включаются по очереди УЗМ я нажимаю на каждом УЗО по очереди кнопку Тест. Если все ОК, то УЗО отключатся. После этого я могу отключать свой адаптер из розетки Правильно?
  • avatar True
  • 0
Ровно как и незаизолированные кросс модули.
  • avatar Aleba
  • 0
Категорически с Вами согласен!
Опять цитату с кодом спутал. А правки нет :((
Я тут вчера погорячился, видимо :) Поговорил с Алексеем (Alexiy), его ответ:
Формально п. 4.1.15 применять к бытовым щиткам можно и нужно. Не вижу особых проблем с кросс-модулями. Насколько я помню, расстояние между шинками как раз и есть что-то порядка 15 мм, так что ПУЭ не противоречит. Если расстояние и менее 12 мм, то в данном случае, по-моему это не слишком большой криминал - тут уже больше зависит от аккуратности монтажа

Его мнение считаю компетентным.
А можно уведомления на мыло отключить? Или только как спам помечать?
«Он» существует, и в разных вариантах: 3L, 2L+N, есть и четырехжильные 3L+N без PE. В любом случае — при подключении светильников с двумя группами ламп следует использовать четырехжильный кабель, с тремя — пятижильный, ибо PE-проводник в составе кабеля — обязателен.
3.bp.blogspot.com/-sjar1F3pxTI/VVDVwTzWnZI/AAAAAAAAARw/uUBmrYLsoOw/s1600/DSCN7526.JPG
www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=542616&d=1412258445
В то же время ПУЭ требует обязательной прокладки трехпроводного кабеля к осветительным приборам. При этом не имеет значения, подлежит ли прибор заземлению, или нет.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники)
7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными
7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников… к нулевому защитному проводнику
  • avatar CS
  • 0
Тест второго ответа — должно опять быть уведомление «Вам ответили на ваш комментарий в топике таком-то»
  • avatar CS
  • 0
Тест комментария — ответа (должно быть другое мыло).
Шо-то мыла не шлются — тестируем ещё раз!
Тест ещё одного комментария
Тест! Проверяем уведомление комментариев (новые мыла)
  • avatar True
  • 0
1. Вот и я не видел.
2. Конечно ВВГнг и его вариации с LS или без и т.д.
3. бесспорно существует 4х1,5, но: какой смысл нам прокладывать 4 в случае отсутствия заземления.
ну и 4. я соглашусь пожалуй со всем, что мы обсуждаем и в качестве стороны заказчика или подрядчика пожалуй я бы так и делал. но все та же профессиональная привычка документировать каждый метр прокладки сети(ЛВС), позволяет мне отступить от правил в моем личном хозяйстве, с документированием всех этих отступлений. и если вдруг я решу продать жилище которое я построил для себя, я в любом случае передам новому владельцу всю имеющуюся документацию. вот как то так.
  • avatar Aleba
  • 1
Заземление всегда должно быть жёлто-зеленым, вне зависимости от климатических условий, пола заказчика и цвета кожи электрика! :)
  • avatar Aleba
  • 0
Ну и дальше: нужно ли вообще заземлять светильники? Светильник — это некое изделие, сделанное на производстве, обладающее определенными техническими характеристиками. Так вот, если конструктив светильника предусматривает наличие: клеммы заземления, болта заземления или провода заземления, то такой прибор безусловно подлежит обязательному заземлению. Во всех остальных случаях заземление выполнить просто невозможно, без внесения изменений в конструкцию светильника, что, на мой взгляд так же недопустимо.
  • avatar Aleba
  • 0
Отвечаю на Ваш второй вопрос: видел ли я трехжильный ВВГ без PE? Нет, не видел.
1) Допускаю что он существует, ибо если мне не изменяет память, цветовая маркировка жил наносится в соответствии с ГОСТ 16442-80. Думаю, что существую вариации ВВГ не соответствующие данному ГОСТую Цветовая маркировка в них может не соответствовать традиционной.
2) Хочу отметить, что в нашем с Вами случае речь идет таки о кабеле ВВГнг-LS, а не о просто ВВГ. А это два разных изделия!
3) Кроме того я видел 4х1,5 — ВВГнг, КВВГнг и КГВВнг, например.
  • avatar True
  • 0
Согласен. двигаемся дальше
  • avatar Aleba
  • 0
Вы опять торопитесь. Я настоятельно призываю Вас ответив на один вопрос, уже потом переходить к следующему. Иначе Учитель накажет :) Итак, Вы согласны с утверждением о недопустимости использования PE в качестве фазного. Это хорошо, иначе мы бы не смогли двигаться дальше.
  • avatar True
  • 0
При установке на улице например под дождем или там где можно прикоснуться, конечно заземление обязательно и естественно только желтозеленым
  • avatar True
  • 0
Несомненно соглашусь с этим. Но как говорит все тот же наш уважаемый СS
У нас сообщество не занудных и правильных по бумагам, а правильных на деле
так вот, в моем понимании так: если ОП(осветительный прибор) стоит в сухом помещении без возможности случайного касания(на потолке) то и PE ему не к чему, даже если либо оторвавшийся ноль или фаза заденут его корпус, здравые люди перед заменой лампочки выключают свет. так почему же мне тогда не использовать PE как уходящую фазу от выключателя до ОП. тем более вскрыв выключатель все видно. вскрыв ОП тоже все видно.
  • avatar Aleba
  • 0
Тогда давайте постепенно, без спешки, чтобы CS не обозвал нас торопыгами. Это одно из любых его ругательств. Вы согласны с тем, что использование PE проводника в качестве фазного не допустимо, т. к это прямая угроза жизни и здоровью человека.
  • avatar True
  • 0
я троллю? с чего? мне реально интересно разобраться в ситуации.
  • avatar Aleba
  • 0
По-моему, Вы просто троллите. Мне в этом участвовать не интересно.
  • avatar True
  • 0
а что оба предмета не допустимы? можем добавить тогда еще, нужно ли заземлять светильник