0.00
22 читателя, 7 топиков

Щит в квартиру с ПЛК и перехватом. Теория, принцип управления светом.

Итак, как и обещал, опишу сборку и «проектирование», если позволите, своего второго щита. В новую квартиру.

А началось все с того, что собственно эта новая квартира появилась, и интересно мне стало не переплачивать за щита сборку а самому, так сказать, «понаступать» на грабли, учитывая, что некоторый опыт уже имелся.


Читать дальше →

Управляем ЛОГО с часов

С помощью LWE запилил управление воротами с часов или смартфона. Через макрос «команды» это стало доступным для неквалифицированных пользователей.


youtu.be/1fTzsVhvqvo

минимализм в интерфейсе:


Не знаю зачем сфоткал — не видно ничего толком. Но оно отняло 2 выхода в общем :-) по-хорошему туда ещё датчики завести чтобы положение ворот контролировать.


«от греха» сделал виртуальную кнопку блокировки, чтобы случайно ворота не поехали. Это ещё сделано на LWE 1,0 где не было push button и нужно было обрабатывать фронты переключателя :)

Вот почему наши не могут в ПР102 сделать подобное?!
А в 8.3 появился доступ через облако, даже с VPN блудить не нужно теперь.
  • нет

Подключение датчиков температуры к аналоговым входам ПР (ОВЕН)

Стало холодать и жена затребовала тёплого пола,
а у меня как это обычно водится, всё сделано на 99%, но по причине утраты дальнейшего интереса не доведено до конца.

В качестве датчиков было решено использовать Pt1000 от Danfoss, которые купил несколько лет назад в диком количестве по дешевке на авито ), под это дело проложены 4-проводные линии, сделаны распред коробки под розетками и заложены в стяжку медные трубки для сенсоров. Осталось дело за малым — всё это соединить между собой и настроить программу в ПР.

Так как ПР допускает подключение температурных датчиков на любой аналоговый вход по двухпроводной схеме, то я обрадовался простоте такого решения и всё быстро подключил. Сначала решил в режиме отладки посмотреть какие у меня там температуры, чтобы настроить пороги включения и выключения, а потом уже начать калибровать систему. И тут случается непредвиденное — измеренное значение постоянно скачет на 2-3 градуса, и выглядит это отвратительно.

Поиск в гугле дал довольно удручающий результат — куча сообщений о непригодности такого метода измерений, дикой погрешности и всё такое прочее. Взвесив всю эту новую для себя информацию я выдвинул гипотезу, что причиной таких скачков является наведенное напряжение в линии к датчику, а не иные причины, которыми это явление объясняют на разных форумах, ведь датчик сам по себе слишком примитивен чтобы у него так могло меняться сопротивление, аналоговые входы ПР тоже не могут иметь такие шумы на входе, тогда они были бы вообще ни для чего не пригодны.

Подумал ещё и понял, что проверить мою версию проще простого — взять ещё один датчик, повесить его напрямую на вход ПР и посмотреть за поведением. Проверил — ошибка есть, но возникает уже в третьем знаке (десятые градуса). Ч.Т.Д.

Начал погружаться в тему, узнал что есть специальные согласующие устройства, которые либо отрабатывают 4-проводную схему, либо конвертируют сопротивление в сигнал 4-20, но это а) дорого б) нет под рукой в) нет места для их размещения в уже собранном щитке.

Пораскинув ещё мозгами понял, что так как мне не нужна скорость в данном приложении, то простое усреднение должно дать результат не хуже. Проверил сначала на 500 мкс, потом поднял время усреднения до 2 с, а финально остановился на 4 секундах, когда показания стали совершенно стабильными.

Абсолютными цифрами не занимался, так как я все равно буду калиброваться по субъективным ощущениям комфорта и тепловизору (чтобы не повторят эксперименты на каждом сегменте теплого пола).

В общем, хотел поделиться таким вот микро-опытом.
  • нет

На каких контроллерах автоматизируют здания?

Доброго времени суток.

А расскажите, на контроллерах каких вендоров и каких линеек сейчас автоматизируют здания? Что более популярно в России, где более развито комьюнити?

Вопрос нужен чтобы понять в какую сторону смотреть-развиваться.

И можно ли с помощью контроллеров промышленной автоматизации автоматизировать дома? На том же SIMATIC'е

Благодарю

Щит в квартиру с ПЛК и перехватом. Сила, компоновка щитка.

Привет, как и обещал в первой части, продолжаю описание.

Итак, силовая часть, также как и свет, обрела свою форму сначала в экселе, только строчек получилось много больше. Скриншот приводить не буду, слимшком длинный.
Затем я все это дело сгруппировал по «географическому» принципу, то есть — вдоль одной стены, в одном помещении и т.п. получилось вот что:



Читать дальше →