Бесперебойники MeanWell. Особенности применения.

Собирали очередной шкафчик для управления в числе прочего, пожарной автоматикой — клапанами и фрамугами дымоудаления. Как обычно, требования пожарников — резервирование по питанию, на случай обесточивания щита. Все оборудование может питаться =24В, вариантов было немного: поставить бесперебойник по 220В — самый на мой взгляд плохой вариант, повесить рядом бесперебойник по низкому, что-то типа Ската — вариант чуть лучше, но лишний блок на стене, или интегрировать бесперебойник в собственно щит — этот вариант показался самым приемлемым, в т.ч. потому, что размер щита от этого менялся не сильно. Решено было делать на именитом тайваньском производителе Mean Well. Ранее мы собирали аналогичный щит на источнике AD-155B, мне он не очень понравился — очень сильный провал при большой нагрузке и нет возможности крепежа на DIN-рейку. Поэтому было решено применить пару: мощный источник и контроллер UPS. Вот что вышло:
Источник DRP-240-24

Контроллер UPS, по сути контроллер, коммутирующий выходное питание на аккумуляторы в случае провала питания на входе и заряжающий эти самые АКБ.
После сборки традиционно провели испытания: разрядили аккумуляторы под нагрузкой и включили на заряд. И вот тут самое интересное. Аккумуляторы вот такие, 2шт последовательно:

Новая батарея показывала 13,6В каждая, ну и 27,2В последовательно соответственно. При разрядке АКБ до 22В суммарно, контроллер отключил выход, чтобы не высадить батареи до невосстановимого значения, что тоже правильно. А вот при зарядке за ночь зарядил батареи только до 24В суммарно. Выше не заряжал, зарядный ток равен нулю, хотя такие батареи вольт до 13 заряжать по-любому надо.

В результате изысканий было установлено, что контроллер не заряжает батареи выше, чем напряжение выхода источника питания. По умолчанию выход источника ровно 24В. Но на нижней перфорированной крышке блока питания, на фото не видно, есть реостатик под отвертку, которым можно поднять напряжение, что и было сделано. После установки 27,2 вольт на выходе, батареи были успешно заправлены до 13.6В каждая. Эти же грабли относятся ко всем минвиловским источникам с резервированием: без поднятия напряжения на выходе нормальной зарядки батарей не будет.

Может кому пригодится.

Статистика и анализ в массы, или счетчик наработки лампочек в люстре

В новой квартире на потолке в кухне оказалась приятная люстра, в которую устанавливаются 6 лампочек 60 Вт Е27. Её конструкция весьма удачна — свет идёт вниз и в стороны рабочих поверхностей, и при этом она компактна.


Читать дальше →

Укладка плитки UPD: Исполнитель найден.

Добрый день!
Заказчик ищет плиточника (г.Одинцово) на след.работы:
1) ванная: на стены плитка «кабанчик» 10x30 — 28 м2, на пол плитка 45x45 — 6 м2
2) коридор, балкон, кухня: на пол плитка 20x60 — 18 м2
3) кухня: на фартук плитка 7,5x15 — 2,5 м2

Доп.информация: заусовка плитки под 45гр, монтаж технологических лючков, укладка плитки для душевого поддона.

Светодиодная подсветка потолка. Начало

Тема светодиодной подсветки потолка (и вообще светодиодная подсветка) пока тут в сообществе никак не освещена. Предлагаю исправить.
Своими руками такую подсветку никогда не делал. Только в проект закладывал (проект успешно реализован. Фото результатов работы RGB подсветки у меня, к сожалению отсутствуют, есть только одно фото работы белой ленты)
белая LED подсветка контура потолка
Зато есть фотографии процесса монтажа, которые я делал во время авторского надзора на объекте.

Читать дальше →

Мольберт за два часа.

Делаю первые шаги в блогонаписании, поэтому не судите строго. Начну с мелочи, буквально сейчас собрал.
Итак., по заказу жены был собран мольберт-хлопушка… вроде так называется. По дороге с работы посещение Бау центра, где куплены досочки, цепочка и петли примерно на 500 рублей. Два часа работы и продукт готов. К сожалению процесс работы не запечатлел, бо забыл напрочь.

All-over-IP Expo 2015


Ссылка www.all-over-ip.ru/2015/about
Дата проведения: 18-19 ноября 2015 г.

Анонсирую предстоящую выставку-форум.
Можно поднабраться информации/решений по видеонаблюдению, контролю доступа, который может пригодиться как в небольших проектах так и более масштабные решения там будут.

Те, кто решат посетить: хотелось бы услышать впечатления и отзывы, так как сомневаюсь, что мне туда удастся попасть.

HI-TECH BUILDING'2015



Одно из ожидаемых мероприятий осени, обещающее подкинуть массу идей по ассортименту и внедрению правильных технологий.

Т.к. длится несколько дней, предлагаю ближе к делу скоординироваться на определенную дату.

Запуск канала Cs-Cs.Net Studio (YouTube)!

Камрады! У меня есть хорошая новость!
Я открыл второй канал на YouTube — Cs-Cs.Net Studio. Подписывайтесь на него!
Там будут:
  • Видео со световыми шоу
  • Видео с барабанами
  • Видео про сценический свет (демонстрационные и в будущем обсучающие)
Решение открыть второй канал у меня зрело давно. Я решил разделить технику и музыку отдельно, так как это всё же разные аудитории (видео по теме СценоСвета и Барабанов с основного канала уедут на этот). Пока анонсирую новость тут, а потом, когда всё-всё налажу, выложу на Cs-Cs.Net.
Вот тут я в Питер заежал в 2023 и попросил поиграть на чужих барабанах у группы, которая выступала!



Под катом есть ещё часть видео
  • нет
  • avatar
  • 0
  • 0

Котельная своими руками

Долго рассказывать всю предысторию,
вкратце: вышел из строя старый котёл (Buderus Logano G124-32), ему на замену был куплен новый Lamborghini ERA F D32, у которого очень похожие габариты и конфигурация дымохода и штуцеров, чтобы обойтись «малой кровью».

НО (!) автоматика итальянского котла не умеет управлять трёхходовым клапаном в контуре теплых полов, поэтому потребовалсь переделать ещё и там. Кроме этого, не отпускала мысль почему всё-таки накрылся старый котёл (а именно, треснул чугунный теплообменник), при том что схема включения была выполнена точно по мануалу.

Единственным предположением было то, что при определённых условиях (например включения котла после аварийного отключения по причине пропадания электричества) в разогретый котёл прилетала холодная обратка.

В общем, после определёных изысканий и консультаций было решено переделать всю схему обвязки котла, поставив новый коллектор с гидрострелкой. А узнав цену, которую просят за такую работу и испытвая большой скепсис в отношении качества работы профессиональных сантехниеов, было решено освоить новую профессию :)

Дело было осенью 2021, поэтому с каждым днём становилось всё холоднее, теплоноситель в старом котле заливал горелку и требовал подпитки (полного заполнения системы) сначала каждые 24 часа, потом каждые 12 часов, а когда пришёл новый котёл и комплектующие, то требовалось заливать систему каждые 6 часов.

Насмотревшисью ютубов и начитавшись форумов на мастерсити и форумхаусе был составлен такой проект новой котельной:


Посмотрев на состояние старых стальных труб, понял что нержавейка — это неуместная роскошь и продолжил монтаж чёрной трубой, которая в два раза дешевле, а это существенно.

Важной инвестицией был верстак-тиски Тритон, без него сборка и работа с трубой были бы в 100500 раз более трудоёмкими, а качество — ниже:



… проодолжение следует
  • нет
  • avatar
  • 0
  • 0

Изучение In'Matic Legrand Valena Life/Allure...

Преамбула...

Попросили установить розетки в цоколь кухни, с целью подключения техники. Результат поиска ЭУИ открытого монтажа совсем не порадовал. Решил вернуться к проверенным вариантам скрытого монтажа. Первым вариантом было использование подъемных рамок (коробок для накладного монтажа). Но цена брендовых вариантов совсем не радовала. Неплохим вариантом по цене будет подбор подъемных рамок сторонних производителей. Но, так как дом кирпичный, то подрозетники высверливаются на ура алмазной коронкой. Поэтому вопрос с этими рамками отпал и остановился на проверенном варианте — Legrand.

Клеммы

Читать дальше →

Ремонт подвижной головы B300

Всем привет!
Раньше я играл в группах на гитаре, занимался отстройкой и коммутацией звука. Но потом меня начало переть от лучей и лазеров, и так я заболел. Лидер последней группы, в которой я выступал, работал в банке, и ни в чем группе не отказывал. У нас была даже аттрибутика, и одежда на подбор. Это хорошо, когда человек серьезно занимается делом! И вот однажды лидер сказал, что негоже шляться по клубам и прокаткам и выпрашивать звук, лучше взять, да и купить весь аппарат себе, с ним и выступать. Он купил звук, а я, как самый нищий
Читать дальше →

Мука выбора светового пульта: MA vs Остальные

Такс! В общем, тут народ прибывает! Поэтому создал я новый блог — мало ли какие обсуждения у нас попрут и на какие темы мы тут забьёмся! Световики понемногу подтягиваются, и мне самому интересно!

А пока расскажу свои мытарства про световые пульты. Дело в том, что из своего «адского» пульта я начинаю вырастать. Он неплох, и про него я накатаю тонну постов на основном блоге, ибо народ вовсю интересуется, и это даже очень важно — показать работу на простом и хорошем пульте, а потом показать разницу между ним и профессиональными пультами с тач-скринами.

Читать дальше →

ABB Elektro-Praga

Просто фотография эуи чешского завода ABB



Больше всего удивления вызвало что, несмотря на достаточно большой склад электрооборудования в одном из магазинов/складов в Праге, цвет доступных эуи либо белый, либо бежевый.

Справа вверху серия ABB Levit.

Механизмы от эуи как-то не сильно впечатлили. Конкретно в серии Swing пластиковые суппорта и винтовые клеммы у выключателей. По поводу остальных сказать ничего не могу.
  • нет
  • avatar
  • 0
  • +1

А Мерседеса могёшь?


Экзотические биты на все мыслимые и немыслимые случаи в дополнение к реверсивной трещёточной отвёртке с поворотной головкой -90, -45, 0, 45 и 90 градусов.
Не, ну леграндовский «мерседес» задрал уже!
  • нет
  • avatar
  • 0
  • +1

Как я строил дом. Фундамент. Слово.

И так пока пост о планировании дома в sketchup отложил на потом, а пока решил написать про то как я делал фундамент.

Поскольку я стараюсь всё делать по уму или близко к этому, для начала решил обзавестись результатами исследований по геологии. В принципе Ломоносовский район Лен. области изучен вдоль и поперёк — можно просто сходить в близлежащий карьер и посмотреть срез почвы, плюс много информации в том же интернете. Но хотелось всё-таки больше конкретики, поэтому мне удалось выловить бурильщиков, когда те делали скважину соседу. За обещание заказать у них скважину разжился геолого-техническим разрезом водозаборной скважины, а также за полтора рубля сделали мне пробный шурф порядка 8 метров без обсадной трубы.

Далее под кат

Трёхфазная бюджетная схема ЗАДРАЛА!

Будет как личный дневник нах! Я щас себя ломаю просто пипец как!
Чего-то заметил, что в последние года почему-то из-за этого кризиса увлёкся нищебродством именно внутри самого себя и это дело проецирую на щиты.
В общем, бля, задрала эта нищебродская схема на трёхфазных УЗО и автоматах. Я вот щас два дня пытаюсь подсчитать простоенький щит в баню для консультации. Начиналось с «Да мне простой щит в баню, там мало линий». Кончилось:
1. Неотключаемые линии.
2. Питание другого мелкого щита от этого. Сарая.
3. Удалённое включение отполения по GSM-реле в будущем.

Что такое бюджетная трёхфазная схема? Это когда мы ставим «трёхфазное» УЗО, после него кросс-модуль (чтобы по фазам всё расключать) и потом двухполюсные автоматы на нагрузки (имитируем дифавтоматы).

Вот давайте считать начинку.
1. Неотключаемое питание. Конвекторы (УЗО) и несколько обычных автоматов (охранка, холодильник с его УЗО). Значит, сюда мне нужен кросс-модуль, чтобы коммутция щита не была в виде «Ну вот УЗОшку на холодильник подсуньте вот сюда, под клеммы УЗО конвекторов». То есть завёлся кросс-модуль «Неотключаемое питание».
2. Конвекторов оказалось четыре штуки. Было бы три — я бы их сразу с УЗО пофазно запитал бы. Значит добавляем ещё и сюда кросс-модуль. Их уже два.
3. Отключаемые линии. Тут два УЗО: весь свет и все розетки. И два кросс-модуля. Уже четыре кросса.
Когда не было щита сарая — то я питание после рубильника сразу выводил на да УЗО и не парился.
4. Но тут завёлся щит сарая. Всего лишь УЗО и Автомат — буквально 3х2,5, одна линия. И куда его пихать?.. Куда-то. И ещё по фазам переключать. Значит нужен ЕЩЁ ОДИН кросс-модуль после рубильника «Отключаемое питание».

То есть на щит, в котором 15 линий — ПЯТЬ… карл...? ПЯТЬ кросс-модулей 4х7 бля!!! На каждом кроссе буквально по два-пять проводов на шине. Это что ж такое-то? Это не щит, а месиво проводов будет.

При этом щит AT52, набитый до отказа. Материалы стоят 85 тыр примерно.
Я ради прикола перевёл его на дифы. Материалы стали стоить 137 тыр, стало можно уложиться в AT42, а кросс-модулей стало два. НеОтключаемое и Отключаемое.
А плюсом от этого получилось то, что даже весь свет на дифах собран, дифы на всё, кроме света и нагрева стоят типа «А», и ещё и отключат РОВНО одну линию, а не всё подряд.

Меня уже выбешивает собирать эти щиты по бюджетной схеме. Так что я думаю, что я её похерю напрочь. Сначала будет шок, а потом осознание.
Я помню, как это происходило в 2011-2014 годах. Всё было также: сначала я боялся, а потом просто взял и сказал: «Нахер! Я делаю только на дифах». И делал на дифах.

Короче, я очнеь зол и мне этот щит по монтажу с этими УЗОшками и прочим дерьмом не нравится.
  • нет
  • avatar
  • 0
  • 0

Набросал схему неотключаемых линий


Набросал схемку линий. Там где Линии под UPS нагрузка максимум будет думаю 1-1.5кВт. Те кто занимается бесперебойниками, посоветовали сделать так — вход и выход ноля для ИБП и генератора общие, а УЗО поставить уже после всего этого. Это сделано для того, что бы можно было подобрать генератор и ИБП так, что бы когда аварийная ситуация и батареи ИБП сели, можно было генератором подзарядить. Бывает такое что просто без сквозного нуля, такое сделать не реально.

Центрифуга лабораторная NF-200.

Чуть чуть назад мой любимый доктор купил себе в медцентр для работы с анализами центрифугу.
Я не лаборант, но, видимо оно надо.

И я бы даже не писал, если бы оно не было б/у. А как известно из опыта, б/у медтехника это рулетка.
Если брать подержанную технику, то стоит быть к такому вот готовым, закладывать нештатную модернизацию. Ну или настоять на осмотре покупаемого прибора квалифицированным человеком типа меня. В том числе и внутреннем осмотре, с разборкой.
«Никогда такого не было и вот опять.»

Итак, центрифуга NF-200.

Толстостенный металлический корпус из 2мм стали, покрытый порошковой краской и соответствующая масса всей железяки. 5000 оборотов в минуту, установка времени работы, "защиты от дурака" и простое управление.



Зачем мне её притащили? А не открывалась. Крышка этой центрифуги в рабочем положении блокируется замком с "английской" защелкой. А кнопки "открыть" вроде бы и нет.

Ну, дело несложное. Включил, вывел в начальное меню, кнопка "открыть" появилась, в смысле подтвердилась готовность открыть, ни я нажал. С громким щелчком крышка разблокировалась и, ура, всё, вроде, бы работает.


Читать дальше →

Ремонт розжига газовой плиты Bosch

В один прекрасный день плита, работавшая более 10 лет, решила учудить — вдруг перестала выключать разрядник поджига конфорок. Было желание разобраться самому, что привело к некоторому положительному результату.
Прежде всего — отключаем газ, вытаскиваем плиту, находим кучу игрушек кошки и прочие сокровища.
Все плиты покрываются со всех сторон продуктами ее эксплуатации, они отмываются парогенератором, и просто мыльной губкой с большим количеством воды.
Снимаем крышку. Горелки прикреплены к верхней панели на винты, которые от постоянного медленного остывания стали очень мягкими, и сразу сорвались: пришлось высверлить их.
Желтые параллелепипеды на фото по бокам — временные упоры, чтобы вся конструкция не провисла, когда я открутил переднюю панель плиты — за нее «держатся» все краны и трубки к горелкам.
Для тех, кто первый раз видит плиту в разборе, вот что в ней обычно есть:


Читать дальше →

Подвально-матерное.

Во глубине ядовитых руд, там где темно и прибор врут…

Впрочем, не так чтобы очень врут. Привирают.

Вызвали меня в дом по ул. Ленина, №121 с целью провести проводку. Но не квартирную, а "что нам с этим щитком делать".
Что делать, что делать…
Если кратко по дому, то его относят к серии I-447-С-10. Изначально дом полностью жилой, все 5 этажей. Но потом первый этаж по кускам выкупили и переделали.
Но мы о стояках.
В доме этогй серии стояки в подъезде не идут. Идут они внутри средней продольной несущей стены, в шахте, примерно напротив трехсекционного окна квартиры. В квартире в плоскости шахты монтируется утопленный щиток с прибором учёта.
В шахте стояк. Стояк уходит под плиты пола первого этажа и вдоль фундамента несущей центральной стены идёт в ВРУ здания (интересный шкафчик 1967 года выпуска, начинка, надо думать, с того года не ревизировалась), расположенное примерно пореди нашего четырехподъездного объекта.

Состояние стояка в этом здании — 1967 год. Наподобие этого. Паутина соответствует. Красиво, но при 5А/квартира. А если больше, то можно наиграться. С учётом того, какие я соединения видел.

Решение приняли: спуститься из квартиры в подвал и пройти вдоль ржавой трубы штатного стояка (от силы 10мм люминя, а то и 6) своим ВВГ-НГ-лс 3х6. Итого 35 всего метров.
Заодно, разделить нули на заземлённом корпусе ВРУ. То есть получили бы Pe в квартире. Учитывая планируемые тёплые полы и обилие техники, оно весьма актуально.

Перед принятием я, естессно, забрался к ближайший к ВРУ коробке и посмотрел, как уходят вверх проводки в тканевой изоляции. Стекловолоконной протяжкой должно бы нормально протянуться. Посчитали, купили, привезли, потребовали открыть "подвал" на оба подъезда.

Ну, подвала там, как такового и нет. Есть приямок, в котором стоит ВРУ и теплоузел дома. По остальной части можно передвигаться только согнувшись. Так ведь ладно бы только это. В отдельную секцию вообще забраться можно только ползком. Я забрался. С протяжкой и кабелем. Нашел шахту, где отводы от стояка пошли вверх…

Отступление: в подвале оказалось дочерта новых ВВГ где-то 5х4, идущих в магазинчики и прочая проданные помещения на первом этаже. Разумно. В ту шахту, что мне надо, тоже заходил ВВГ 5х4.

Так вот, нашел, сел, доложил по рации руководителю работ о готовности к рыбной ловле. И начал ловить.
Сначала из шахты сыпался мелкий шлам. Мелкий. Мне бы насторожиться сразу…
Через полчаса, когда я уже плюнул и отогнул имеющийся стояк чтобы увидеть, какого хрена не лезет. А там НЕТ ШАХТЫ! Отводы есть, а шахты нет.
Вылезши ползком из этого форта нашего байарда (только без призов и ключей), весь в грязи и паутине я с шипением (потому что рычать уже не было сил) "Электросеть" вломился в магазинчик, под которым шахта, и потребовал старшего. У которой потребовал показать где щиток и кабели у них. После чего рулеткой, от ориентира "сквозная труба канальи" построил фигуру до шахты. И примерно оказался на середине блять проёма в продольной несущей стене!
Эти нехорошие г*д*не шахту общедомовых коммуникаций ЗАМУРОВАЛИ НАХЕР, сделали проём на её месте или впритык к бывшей ней!
На такие проходы, вообще-то, проект положен. И там должен быть по периметру тупо швеллер с закладными!
Мне особо интересно, что будет делать управляющая компания, когда потребуется реконструкция стояков. Это ведь долбанутого собственника можно только через суд теперь потребовать всё восстановить.
Пришлось срочно переигрывать решение, и переиграть получилось. Я же специалисс, блин… :(
Фото будут попозже, а пока я просто… нет не зол. Я просто устал и заебался, как будто в одно жало пру эту подводную лодку по пустыне в подводном положении.
P.S. Идиоты, чтобы им в рот атомоход.
Фоты если будут, то по тегу.

Установка столбов забора

Друзья!
Кто возьмется или порекомендует специалиста?

Есть 208 метров будущего забора. Нужно поставить столбы. Можно начать с 154 метров, которые составят 3/4 забора.
Планируются металлические столбы под профлист, забор высотой 2.5 м, предполагаю стобы каждые 2.5 метра забетонированные в землю на 1.5 м примерно.
Если сойдемся в цене, можно продолжить и весь забор сделать.
Кроме столбов надо будет три лаги наварить и сами листы приклепать/привинтить. Но это в более далеком будущем.

Пожелания к специалисту: не нуждается в жилье (либо рядом живет, либо на машине, но не слишком далеко, топливо оплачивается по километражу — не вопрос), имеет свой бур и возможно бетономешалку (хотя мешалку я все равно планировал покупать)

Место осуществления безобразия: 10 км за Бронницами (в конце нового куска дороги, кто знает), село Татаринцево

Электричества пока нет.

Если будут наводящие вопросы — велкам, вероятно они меня тоже натолкнут на какие-то пропущенные нюансы

Создал блог "Инструменты и Оборудование"

Блин, камрады! Почему ж вы мне не посоветовали раньше создать ешё и блог по инструментам и приспособлениям? Спасибо grohotailo , что надоумил!
В общем, я такой блог создал и немного похозяйничал с вашими постами — перенёс их туда. Если кто=то хочет, то он может подредактировать свой пост и перенести его в другой блог (кажется, движок это позволяет).

Если надо будет в качестве задела на будущее создать ещё какие-то блоги — пишите здесь, подумаем.

"Приборчик" для тестирования УЗО и ДИФов на срабатывание по току утечки


В преддверии сборки пары щитов (один из которых уже собран) я задаляся мыслью протестировать имеющиеся у меня УЗО и ДИФ автоматы на реальные значения токов утечки по которым они срабатывают…
В принципе это можно было бы и не делать… но уж захотелось.
И, к тому же, оформить все это дело по «феншую»…

В результате расчетов реальных токов утечки УЗО при котором оно может сработать я произвел расчеты для УЗО на 10mA, 30mA, 100mA и 300mA.
Читать дальше →

Тестирование сигнализатора об отсутствии напряжения сети... срабатывание АВ от перегрузки

Для будущего основного щитка задумал я использовать некий сигнализатор о том, что пропало напряжение 220 вольт.
Можно использовать в самых разных случаях… можно использовать сигнализатор как на 220 вольт (звонок например) или низковольтный.

Я изначально предполагал использовать ИБП для части резервируемой нагрузки и при пропадании напруги или когда контактор отрубает основную нагрузку и оставляет резервируемую сообщать об этом свето-звуковой сигнализацией.

Читать дальше →

Переделка узла водоподготовки в квартире.

Сегодня тема: переделка коллекторного узла за копирайтором.
А было дело так: нанимают работника на ремонт, показывают фотографии моих работ и говорят что хотят так-же. Он делает, потом приглашают меня и просят переделать. И такое не в первый раз! В первый раз я заснял подобный случай.

Читать дальше →

Нужна помощь в пересылке железок (Москва)

Требуется помощь в Москве. Надо забрать два трансформатора (общий вес около 20 кг, находятся на ул. Суворовская, 10), упаковать и сдать на склад транспортной компании Энергия, КИТ или Деловые линии. Срок — по возможности до конца года.

Вопросы / предложения — в мыло из профиля.